相电压测得都是220,线电压有一组是0.两组413.这是咋回事呢,电机也启动不了?

如题所述

相电压测得都是220V,线电压有一组是0V(两线之间,假设为L1、L2),另两组是413V(假设为L1对L3、L2对L3),而电机也起动不了,该现象,很像是某一根线断开了(假设为L1)。这样,L2、L3的相电压是正常的,之间的线电压也正常;又L2的电压,通过负载传导到了L1,从而L1的相电压也貌似“正常”,而L1对L3也有电压,不过L1对L2却没有电压,于是出现了所述现象。可以将负载全部断开后,再测量电压,以判别是那根线的故障;若为其他情况,则根据现场情况判定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-06-01
三根线都是220伏就是380伏,单根380伏线接地量是220伏,有一根火线是0可能是这根线没有接接好或者线坏了不能正常的导通,电机380伏启动的必须要三根线都有电所以启动不了,你可以在一组没有电压的更换一根线检查有电后启动电机
第2个回答  2020-06-01
断相的原因。
相电压是指三根火线之间的电压(380),
线电压是指火线与零线之间的电压(220)。
电机启动不了且嗡嗡响,就是典型的断相现象。这种情况下千万不要长时间试机,否则极易烧坏电动机!
第3个回答  2020-06-01
这是一种缺相的表现,原因一般是前面有两相短路造成巨大的短路电流将短路点前面一根线烧断了,而另一根带电的线依然和短路点相连,而短路点后面的两根线也还和短路点连着,这就造成短路的两根线在短路点后面对地都有电,电压也正常,但实质上它两个是一相,和没有短路的那一相合在一起才两相,所以三相电机肯定是转不起来的!
第4个回答  2020-06-01
应该是缺相了,把负载都断开,再量一下相电压,应该就有不正常的。