下列消防水池的设计要求中,错误的是( )。
A.应设置就地水位显示装置
B.应保证有效容积全部利用
C.溢流排水管应采用直接排水
D.消防中心应设置水位显示及最高水位报警装置
举报该问题
推荐答案 2023-04-09
【答案】:C
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014)第4.3.9条规定,消防水池的出水、排水和水位应符合下列规定:①消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用;②消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位;③消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WOvOeXOWzWzXBOzztvO.html
相似回答
下列
关于
消防水池的
设置说法
错误的是(
)
。
答:
消防水池设置要求: (1)对于消防用水与其他用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施
。例如,与空调循环水的补水、浇灌绿化等非饮用水合用的消防水池,其消防用水量不作他用的措施是非消防用水出水管应伸入消防水位以下(距池底、箱底不小于150mm),但该管在消防水位处需开孔径不小...
下列
关于
消防水池(
水箱)的设置说法
错误的是(
)
。
答:
无管道的侧面,净距不宜小于0.7m
;有管道的侧面,净距宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m;设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m。消防水池(水箱)的安装要求。
向消防车供水的
消防水池
设置条件
,错误的是(
)
。
答:
【答案】:C A分成2个,以便水池检修、清洗时仍能保证消防用水的供给
。D消防水池的补水时间应考虑火灾延续时间比设计的时间更长,火灾时潜在的补水能力;另外还应火灾复燃的第二次火灾扑救的需要。一般消防车发挥最大供水能力时的供水距离为150m,规定消防水池的保护半径为150m。
下列
关于
消防水池
说法
,错误是(
)
。
答:
6,
消防水池总蓄水有效容积大于500m3时
,宜设两格能独立使用消防水池;当大于1000m3时,应设置能独立使用两座消防水池,C选项错误;根据4.3.3,消防水池进水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效总容积大于2000m3时,不应大于96h,D选项正确。本题答案为C。
供消防车取水的室外
消防水池
应该满足的条件
,下列
何者
错误
?
(
)
答:
【答案】:D 《高层防火规范》第7.3.4条规定,供消防车取水的
消防水池
应设取水口或取水井,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6m,取水口或取水井与被保护高层建筑的外墙距离不宜小于5m,并不宜小于100m。
关于
消防水池的
说法
,下列
说法
错误的是(
)
。
答:
本题考核的是设置
消防水池
应符合的规定。(1)当生产、生活用水达到最大时,市政给水管网或者人户引入管不能满足室内、室外消防给水
设计
流量。(2)当采用一路消防供水或者只有一条引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m。(3)市政消防给水设计流量小于建筑室内消防给水设计流量。选项A不...
下列
关于
消防水池
有效容积及相关
要求
说法
错误的是(
)
。
答:
消防水池有效容积及相关要求: (1)当市政给水管网能保证室外消防给水
设计
流量时
,消防水池的
有效容积应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。 (2)当市政给水管网不能保证室外消防给水设计流量时,消防水池的有效容积应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的
要求,
即当市政...
2020一级
消防
工程师《技术实务》每日一练【4.26】
答:
1. 根据国家现行标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)的规定
,下列
关于
消防水池的
设置,说法
错误的是(
)
。A.当消防水池有效总容积等于2000m³时,补水时间不应大于48h B.消防水池的有效容积不应小于50m³C.消防水池给水管管径应经计算确定,且不应小于DN100 D.消防水池的...
下列
关于
消防水池(
水箱)的安装
要求
说法
错误的是(
)
。
答:
消防水池进水管管径应通过计算确定,且不应小于DN100。 (2)消防水箱进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的
要求,
但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀。高位消防水箱出水管管径应满足消防给水
设计
流量的出水要求,且不应小于DN100。 (3
)消防水池(
水箱)出水管或水泵吸水管应满足最低有效...
大家正在搜
消防水池设计要求
消防水池大小的要求
室外消防水池设置要求
消防水池规范要求
消防水池设计
设置消防水池的条件
消防水池取水口
消防水池周围设什么
消防水池出水管