99问答网
所有问题
当前搜索:
消防水池规范要求
消防水池
有何规定?
答:
3、消防水池的补水时间不宜超过48小时;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96小时
。4、
容量大于500m
³的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池。5、供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)外墙的距离不...
消防
给水及消火栓系统技术
规范要求
答:
1、消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m
。2、取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的
距离不宜小于15m
。3、取水口(井)与甲,乙,丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。4、取水口(井)与液化石油储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。
消防水池规范要求
答:
消防水池设计规范 要求: (1)消防用水与生产、生活合并的水池,应确保消防用水不作他用的技术设施
。(2)
容量超过1000m
。时,(高层建筑消防水池的总容积超过500m。)时,应分成两个设置。(3)供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水EI与建筑物(水泵房除外)的
距离不宜小于15m
;与甲、乙、丙类...
消防水池
有什么
要求
?
答:
符合下列规定之一的,应设置消防水池
。
1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量
;2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;3、市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。消防水泵房...
消防水池
有什么
要求
答:
建筑设计防火
规范
(GBJ16-87)(修订本)以下具体条款 第8.3.3条 具有下列情况之一者应设
消防水池
:一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/S。第8.4.1条 下列建筑物应设...
消防水池
容量是多少?
答:
根据国标《建筑工程施工现场
消防
安全技术
规范
》(GB50720-2011)规定: 5.3.4 临时用房建筑面积之和大于1000m2或在建工程单体体积大于10000m3时,应设置临时室外消防给水系统。当施工现场处于市政消火栓150m保护范围内,且市政消火栓的数量满足室外消防用水量
要求
时,可不设置临时室外消防给水系统。 5.3.5...
消防水池
的国家标准设计
规范
答:
本条对供消防车取水的消防水池作了规定,说明如下:一、为便于消防车取水灭火,
消防水池应设取水口或取水井
。取水口或取水井的尺寸应满足吸水管的布置、安装、检修和水泵正常工作的要求。二、为使消防车水泵能吸上水,消防水池的水深应保证水泵的吸水高度不超过6m。三、为便于扑救,也为了消防水池不...
消防水池
的设置有什么
要求
吗?
答:
消防水池
的出水、排水和水位应符合:消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用;消防水池应设置就地水位显示装置。应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。
消防水池
设计的基本
要求
?
答:
《建筑设计防火
规范
》规定,取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15米;(4)
消防水池
容量超过500立方米时,应分为两个。水池间一般设连通管,连通管上设控制阀门;(5)消防用水与其它用水共用水池时,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。寒冷地区的消防水池应采取可靠的防冻措施。
消防水池
的国家标准设计
规范
是什么?
答:
1、
消防水池
进水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间宜≤48h; 但当消防水池有效总 容积>2000m³ 时,补水时间不应>96h;消防水池进水管管径应经计算确定,且不应<DN100;2、当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足
消防要求
时,消防水池的有效容积应根据计算确定,但不...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水池容积要求标准
消防水池的国家标准设计规范
消防水池规范05S805
消防水池国标规范
建筑工地消防水池设计规范
商业消防水池设计规范
消防水池规范要求深度
消防水池施工规范
简述消防水池的安装要求