热电阻温度传感器接线原理图,请问这个电路怎么分析

如题所述

热电阻阻值呈正温度特性,其阻值随温度升高而升高.例如:Pt100温度传感器在0℃时阻值为100Ω, 100℃时阻值为138.51Ω, 200℃时阻值为175.86Ω……
温度每升高1℃,阻值增加0.38Ω左右.只要测出相对于100Ω阻值的增量,就可以得到相对于0℃的温度增量.实际应用中常采用不平衡电桥来检测Pt100阻值增量(见附图一).
图一中,Rt为Pt100温度传感器,它和其余的三个桥臂电阻R组成了一个电桥,R的阻值为100Ω.当测量温度为0℃时,Pt100传感器为100Ω,电桥平衡,通过检流器(表头)的电流为“零”,指示为0℃.当测量温度高于0℃时,Pt100传感器阻值将大于100Ω,电桥不平衡,通过检流器(表头)的电流不为“零”,在表头指示的位置标上被测点的温度值.被测点温度愈高,表头的偏转愈大,表示的温度值就愈大.
如果测点距离仪表(电桥)很远,Pt100传感器和仪表间连接导线的电阻将会影响检测的正确性.从图一中可以看到,接传感器的桥臂在0℃时的阻值不是100Ω,而是(100+2r)Ω.热电阻三线接法可以消除导线电阻的影响.从图二可看到两根导线的电阻被分别接在上下两个桥臂中,导线电阻引起的测量误差被抵消了.
热电阻的四线接法……?不清楚,有这样的接法吗?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答