热电阻这头出来三个接线柱A、B、C。用万用表量A-B 105欧姆 A-C 105欧姆 B-C 0欧姆。这个我知道热电阻用的是三线制的原理,问题是从卡件那边过来也有三根线,这三根线怎么和热电阻上的三个接线柱对应啊 卡件那边过来的线上是有电的 怎样通过用万用表的方法去知道呢 请高手们赐教!!

1、不管是哪种仪表(智能的或模拟的)如果测量卡件过来的三根线中电压最高的那根肯定为A,电压最低的那个为C。检测出A端,其余两根为B、C,和传感器相连B与C不用再区分了

2、如果仪表(或温变)是模拟的,有附图可知,当不接温度传感器时,A=B=桥路电压,所以不易区分出A与B,但可以区分出C(电压最低的那个)

3、不管是哪种仪表,当温度传感器线路接错时对仪表的桥路没有损害,所以可以通过实验进行连接

4、图中桥路及桥路电压只供分析、参考,因为各个仪表生产厂家会有所不同

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-02-20
如果你测量时准确的,那么A端即为公共端,从卡件上过来的三根线应该有俩根线是同一种颜色,把那根不同颜色的线接A端,另外俩根线可随便接,不分顺序。如果分不出颜色,则要在卡件上找到公共端。
第2个回答  2011-02-15
你那三根线是不是两红一白?白色的接A 两红的分别接B C
第3个回答  2011-02-16
你好,我是专业做仪表的,我来回答你。
首先,通过你说的可以知道,你是三线制的PT100,A为一极,BC为一极。
楼上说的观点都不全面,我们说接线要看你接线的仪表是什么,你说的卡件是什么,没有表示清楚,建议你把你所说的这个卡件表示清楚,让后看卡件的出线口是怎么表示的
给你的建议,在没搞清楚的情况下不要乱接线,接错了可能会损坏仪表的。
如果有不清楚的地方可以联系我,我的联系方式资料里有
第4个回答  2011-02-15
卡件是啥啊