防火分区与防火分隔区别在哪?

如题所述

一、防火分区  防火分区是通过具有较高耐火极限的墙和楼板等构件作为边界构件划分出的防火单元,它们能在一定时间内阻止火势向同一建筑的其他区域蔓延。防火分区的划分主要是为了控制火灾的蔓延和设定人员疏散区域。
1、厂房的防火分区  根据不同的生产火灾危险性类别,合理确定厂房的层数和建筑面积,可以有效防止火灾蔓延扩大,减少损失。甲类厂房除因生产工艺需要外,应尽量采用单层建筑。
2、仓库的防火分区  除了对仓库总的占地面积进行限制外,库房防火分区之间的水平分割必须采用防火墙分隔,不能采用其他分隔方式替代。甲、乙类仓库内的防火分区之间应采用不开设门窗洞口的防火墙分隔,且甲类仓库应采用单层结构。
3、民用建筑的防火分区
二、防火分隔  为保证建筑物防火,防止火势蔓延,使用防火墙、防火门、楼板等构件,将建筑空间分隔成若干较小的防火空间。
防火分隔物可分为两类:
(1)固定:包括普通砖墙、楼板、防火墙、防火墙带等;
(2)可开启和关闭式:包括防火门、防火窗、防火卷帘、防火吊顶、防火幕等。
1、防火墙:指耐火极限不少于3.00小时的不燃性实体墙。
2、防火卷帘:在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性和完整性要求的卷帘,由钢板、铝合金板等金属板材,用扣环或铰接的方法组成可卷绕的链状平面,平时卷起放在门窗上口的转轴箱中,起火时放下展开,防止火势从门窗洞口蔓延。
3、防火门:具有一定耐火极限,火灾时能自行关闭的门。
4、防火窗:采用钢窗框、钢窗扇及防火玻璃制成,能起到隔离和阻止火势蔓延的窗。
5、防火分隔水幕:起到防火墙作用,在需要设置防火墙或其他防火分隔物而无法设置的情况下,可采用防火水幕进行分割,宜采用雨淋式水幕喷头,水幕喷头的排列不少于3排,水幕宽度不宜小于6m,供水强度不应小于2L/s·m。
6、防火阀:在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,用于管道内阻火的活动室封闭装置。防火阀平时处于开启状态,发生火灾时,当管道内烟气温度达到70℃时,易熔合金片熔断断开而自动关闭。
7、排烟防火阀:安装在排烟系统管道上起隔烟、阻火作用的阀门。当管道内的烟气达到280℃时,排烟防火阀自动关闭。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答