关于三菱PLC的一个问题,有图,望高手解答

程序这样编没有问题

但是这样编就出错了

第一张图上RST S12是并在SET M8043上的,编译时没出错;而第二张图上RST S12是另起一行的,这时编译就出错了,为什么会出错呢?不解,希望高手能帮我解答,谢谢!

你这是在步进指令STL后面编程,STL指令后面可以无输入条件直接输出,但需符合第一个图的规则。第二个图不符合规则,所以无法编译。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-25
RST不能单独另起一行,这是规定 ,你在RST前面加一个常闭点就行了
第2个回答  2013-09-25
你在第一张图的共母线那里,加上一个常闭点追问

那第二张图呢

这样有什么问题吗?

相似回答