三菱PLC步进指令STL的一些疑惑,有图,望高手解答,谢谢

当X011处于ON状态时,此时置位指令将后续步S4变为活动步,这时系统程序自动将S3复位为不活动步,但从仿真的情况来看,X011处于ON状态时,S3都是处于接通的(处于蓝色),当把X011处于OFF状态时,S4的状态也是处于有效的,不应该是处于无效的吗?即不应该变为不活动步吗?不解,希望高手不吝赐教,谢谢!

第1个回答  2013-10-14
查一下三菱PLC的手册你就明白了,S0~S19是用于和原点有关的,S20以后的才是步进指令,你把S4改成S20就可以了。
第2个回答  2013-10-14
S0到S9是初始步,即为开始步,一般情况,初始步为S0-S9。活动步S20开始,
你说的SET 无论你是活监控,都是蓝色的,但是步代表接通。
第3个回答  2013-10-14
你不要s1到s9,用s10以上就不会了吗