今天我家热水器开了后过一会就断电了,但空开没跳,热水器是3200W的,头一天曾把10A的空开换成了32A的

由于我家是老房子,93年的,所以总空开是10A的,同时开热水器和电磁炉时过几分钟就断电,但空开总是显示开的位置,把空开拉下来再推上就有电了。为避免总断电麻烦,昨天换了个32A的,按说应该一点问题都没有了,但今天开了热水器后过了5分钟又没电了,而且空开还是没跳,所以应该不会是空开的问题,并且这次电磁炉没开,就开了冰箱,电视,电脑,油烟机。我按照以前的方法拉下空开再推上,但这次仍然没电,连试几次后才有电了,不知道是怎么回事,哪位大哥帮忙解释一下啊
拧的很紧了,但我之前拆旧空开是发现上口接的是个地线(黄绿的),下口是红色的火线(我家用的空开是最窄的那种只能接一根线的)不明白怎么回事,空开不是一头接进线一头接出线吗,应该都是火线啊,空开用32A的应该足够大了吧UI=220*32=7040W的功率啊,感觉换成32的之后和之前的10A的没多大区别,照样几分钟就跳

32空开够了,是你家电路电线太小了。当你家用电量超出电线负载时,电线会迅速发热导致电流大幅升高,超过空开的额定电流,造成空开假跳。你家的插座电源线至少要4平方的铜芯线,建议你重新布置线路,毕竟十多年了,那时的设计用电量肯定没这么大,还有由于时间久远线接头处氧化松动导致接触不良,而引起电流在开大功率电器时瞬间飙升。建议你重布线时用三条线路,每线路一个空开控制.照明灯一路(1.5平方电线),插座一路(4平方线为空调预留),热水器一路(2.5平方)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-07
你那热水器是3200W的老房子线路颜色对不上号是有可能的 你换了开关以后正常使用过证明线路没问题 建议你换个品牌的开关试试 如:德力西的 还有救是你换的开关是1P的所以你要检查看零线是否接稳
第2个回答  2010-10-07
1、所有的空开都是这样的,里面跳闸后外面手柄还是在合闸位置,要人拉下来再合上去。
2、如果是过负荷跳闸,空开里面比较热,马上合不起,要等里面温度降低后才能合得上。
3、你用的是单极空气开关,接一根线是可以的,按照你的负荷,起码要用60—100A的,现在的空气开关质量不好,要留有相当多的裕度,才能正常工作。60—100A空开,如果有短路故障,能可靠跳闸的。
第3个回答  2010-10-09
用电笔打下空开下面有没电塞,有万用表是最好的了
第4个回答  2010-10-07
空开质量不好。