GB50204规定
每拌制100盘不超过100m³的同配合比混凝土,取样不少于1次;
每工作班拌制的同一配合比混凝土不足100盘,取样不得少于1次;
一次连续浇筑超过1000m³时,同配合比混凝土每200m³,取样不少于1次;
每一楼层,同一配合比混凝土,取样不少于1次;
每次取样至少留置1组标养试件,同条件试件的留置数量根据实际需要确定;
按照《建筑工程冬期施工规程》6.9.7条
混凝土抗压强度试块的留置除应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》50204规定以外,尚应增设不少于2组同条件养护试块。