根据《混凝土强度检验评定标准》
混凝土试块取样和试块的留置应符合下面几个规定
1、不超过100立方的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
2、每工作班搅拌的同一配合比的混凝土不足100盘时取样不得少于一次;
3、当一次连续浇注超过1000立方,每200 立方取样一次;每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
4、每次取样应该至少留置一组标准养护试块,同条件养护试块的留置组数应根据实际需要确定。
扩展资料:
混凝土试块分类:
①混凝土标准养护试块;
②混凝土同条件600℃试块;
③混凝土同条件拆模试块;
④混凝土负温转正温试块(仅冬期施工时留置);
⑤混凝土负温转常温试块(仅冬期施工时留置);
⑥混凝土受冻临界强度试块(仅冬期施工时留置);
⑦抗渗试块(仅抗渗混凝土留置)。
参考资料:
不是GBT 50152-2012而是GB/T 50152-2012 混凝土结构试验方法标准,这不是砼试块制作等的内容,而是《混凝土结构现场检测技术标准》,且已更为GB/T 50784-2013;
《混凝土结构设计规范》不是GB 50010-2002,而是GB 50010-2010。这里面没有砼试块制作养护等内容;
楼主只需要查阅GB 50204-2002(2011版)《混凝土结构工程施工质量验收规范》第7.4.1条中1~5款,及第7.4.2条(抗渗试块)。
楼主想知道更多,只需再查阅GB/T 50107-2011《混凝土强度评定标准》。
混凝土的见证取样