桩孔混凝土试块不合格,采用何种检测法及具体的检测方法?

1、人工挖孔桩混凝土试块试压不合格(最底和最高差值与中间值大于15%),要求进行抽芯检测,谁能告诉具体的抽芯方法、抽芯长度及抽芯位子
2、有没有其它检测办法可行?如果有,同1的问题!

1、钻芯法检测你可以参看规范:GBT19496-2004_钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法。

2、还可以用回弹的方法进行检测,不过这种方法偏差可能较大。具体要求你可以参照:回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ-T23-2001

这两个规范,你如果手头没有,可以从百度文库里下载。

详细要求,不再赘述。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-05-02
1、钻芯法检测你可以参看规范:GBT19496-2004_钻芯检测离心高强混凝土抗压强度试验方法。

2、还可以用回弹的方法进行检测,不过这种方法偏差可能较大。具体要求你可以参照:回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ-T23-2001。
第2个回答  2010-05-28
钻心就是跟家里那个空调打孔一样,只不过有个架子,在桩基中间没有钢筋的地方钻,长度具体忘记了,反正就是一小条圆柱混凝土,我们做过桥台抽芯检测,不过听说桩基要是检测的话是从桩顶一直钻到桩底,跟地勘用的那种一样。其他的我就用过了回弹仪了~不过桩基回弹的话一定要把桩头松散全部剔掉,并且敲一敲有没有空鼓,要不肯定回弹也是强度不到。回弹检测数值查表格,工程师计算手册上有。
第3个回答  2010-05-28
你的施工部位是在±0以下,现在规定必须用钻芯法检测,可以参看规范:GBT19496-2004
第4个回答  2010-05-28
只能取芯了。
相似回答