99问答网
所有问题
桩芯混凝土不合格怎么处理?设计值为C35,检测为34.3(标养),同条件为43.4。
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-15
处理办法一般由监理和施工单位协商确定,如果质量监管部门比较强势,那有质监部门确定处理方案,处理方案无非就是抽芯复试或者直接由设计进行验算是否符合设计要求。
正常的材料办法就是抽芯复试,抽芯复试合格,那就没问题了。如果抽芯测试不合格,有一次复试的机会,双倍取样复试。
桩的混凝土有个特点,由于桩混凝土浇筑时高度较高,上部往往浮浆较多,石子较少,而且受地下水的影响较大,如果没有准备的话,抽芯是有一定的不合格几率存在的。
混凝土试块检测为34.3,达到设计强度的98%,如果进行设计验算是肯定没问题的。如果能够进行验算,且其他方面不受影响的话,还是验算比较划算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BvXBBzjBv.html
其他回答
第1个回答 2013-02-25
这个太容易了,差得太少,请设计复核一下就可以。
如果可以抽芯,就以抽芯为最权威结论。
第2个回答 2013-02-25
同条件为43.4,检测指的是实验室检测么? 根据规定可以再压一遍。
追问
试验室检测结果,请问只有三块怎么再压?
追答
根据规定
第3个回答 2013-02-25
钻芯取样。检测只对送检样品负责,标样试块不合格不代表现场实物不合格,可以在实体上取样检测。同条件试块既然合格了,钻芯取样合格的可能性极大。
第4个回答 推荐于2017-10-03
桩基不合格,首先上报
监理工程师
,项目部提出处理意见,报方案给监理工程师,一般处理方案有:1.如果是断桩的话就接桩2.报设计单位,批准降低砼强度一个等级,即C30. 3.补桩,就是在原理桩基周围,以现有桩为中心,再对称打两个桩基,4.最后一个就是返工处理,把不合格桩基重新钻孔进行浇筑混凝土。不过最后一个方案,工地上基本上都不用,
相似回答
求2010年公路工程试验
检测
员考试模拟试题:材料的、公路的和桥涵的...
答:
35.孔型检测目前常采用的方法是开挖检查和超声波检测。 ( )36.判断桩身缺陷存在与否,需要分辨实测曲线中有无缺陷的反射信号及分辨桩底反射信号。 ( )37.钻孔灌注桩超声脉冲检测法的基本原理与超声检测缺和测强技术不相同。( )38.疲劳实验时以150MPa/min的速度加载至试验应力的下限值,再调节应力幅度达到目的规定...
跪求一篇科技小论文(1000字左右)
答:
15个变电站昼间噪声测量值均低于60dB(A),具体统计结果为:噪声值在55~60dB间的测点为总测点数的8%,噪声值在50~55dB间的测点为总测点数的36%,噪声值在45~50dB间的测点为总测点数的42%,噪声值在40~45dB间的测点为总测点数的14%。 图2 变电站昼间噪声统计结果 15个变电站夜间噪声测量值绝大多数低于...
大家正在搜
混凝土钻芯不合格怎么处理
混凝土抽芯检测不合格怎样补救
混凝土抽芯不合格处理
混凝土回弹合格取芯不合格
混凝土钻芯取样不合格怎么办
C35混凝土取芯不合格
桩芯混凝土试块不合格
C25混凝土钻芯取样不合格
混凝土不合格怎么办
相关问题
人工挖孔桩1组标养试块,设计强度为C35,压强度为34,40...
C35混凝土同条件试块强度代表值27.4可以判定合格吗? 标...
100mm的C35混凝土标养试块三组,检测报告上抗压强度代表...
混凝土设计强度要求为C35,同条件养护十块强赌为28MPa,...
一组C35的标养试块检测的抗压强度单块值分别为40.7,38...
(取芯不合格验算)混凝土强度等级为C30,取芯强度最小值为2...
北京冬期施工混凝土,同条件28d转标养28d试块不合格,怎么...
混凝土标养试块合格,同养试块及回弹、抽芯检测不合格,是否可判...