各位朋友帮忙下, 一台65KW的电机 电机离配电箱1000米 请问用多少平方的线比较适合 急啊 谢谢
由于线不够长 还要在接2根《就=是3根线》这样电阻是否加大 几平方呢
举报该问题
推荐答案 2010-09-06
95铝70铜就行
没问题,已经给你加大了,只要接头好就行
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WOWvvBzWB.html
其他回答
第1个回答 2010-09-04
65KW电机1000米,可能起不动。
第2个回答 2010-09-04
尽量把距离缩短一点把,不能缩短就用95的线,但是距离太远了,很可能如楼上所说启动不了……
第3个回答 2010-09-09
看你的启动方式,???,95的吧,
相似回答
...
一台65KW的电机
电机离配电箱1000米
由于线不够长 还要在接2根《就...
答:
你的负荷那么大,距离又那么远,导线的电阻大了,压降太大,这样导线的成本太高了,你的电线每一根(
1000米
)电阻不能超过0.08欧,用铜导线,截面积要达到200多平方(电压按配电箱处400V),如果长时间用,还不如移动变压器和
配电箱,
还能节省许多电费。(
电动机
远距离、大功率使用,最好在电动机处...
请问多少千瓦用多少平方的线
?
答:
铜芯线:1平方毫米7.5A
,1.5平方毫米15A(10A/mm2),2.5平方毫米20A(8A/mm2),4平方毫米28A(7A/mm2),6平方毫米37A(6.2A/mm2),10平方毫米50A(5A/mm2)。95平方毫米200A(2.1A/mm2)。导线截面赿大,单位截面积导电能力赿小。
...从
配电箱
到远的设备有100米。要
用多少平方的
电线。
答:
1、不考虑预留及电机启动等设备情况,
50平方即可
;2、考虑裕量及天气异常等情况,经济许可情况下70-95平可。供参考
请问
规范有规定
,配电箱的
进线至少要用6
平方的线
吗?
答:
其实是考虑到一般小配电箱都距离配电室比较远,
用6平方线是为了减小压降
。没有规范明确说明必须要6平方,
导线安全载流量表
答:
4平方毫米(20A~25A) 6平方毫米(25A~32A) 举例说明: 1、每台计算机耗电约为200~300w(约1~1.5a),那么10台计算机就需要一条2.5平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。 2、大3匹空调耗电约为3000w(约14a),那么1台空调就需要单独的一条2.5平方毫米的铜芯电线供电。 3、现在的住房进线一般是4平方毫米的...
额定功率为10
KW的电机
电线的选
用多少平方的
?
答:
正常选用10
平方,
要是轻载电机6平方也可以,不过供电距离是50米内
...其中
一台
为240
KW,
从变压器到
配电箱
约120米,从变压器到配电箱需要...
视频时间 00:15
为什么在
配电箱
中
,用
6
平方
毫米
的线
?
答:
因为
配电箱
中用的线短,同样它的阻值就小,电流也小,六平方就够了,而室内就得用十
平方的
了,室内所用的线长,有线损,大概就是这个意思。希望你能采纳我的回答。
请教低压
配电柜
安装时柜里
的线
都用多粗的?怎么区分?
答:
比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。