厂房设备总的100个千瓦,用380的电三相四线,从配电箱到远的设备有100米。要用多少平方的电线。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-08-25
1、不考虑预留及电机启动等设备情况,50平方即可;
2、考虑裕量及天气异常等情况,经济许可情况下70-95平可。
供参考
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vWvvXet77evWBXeOWOX.html
其他回答
第1个回答 2019-08-25
若采用BV、BVV类导线、35度环境温度、明敷条件下,可初选70平方毫米导线或者150平方毫米聚氯乙烯电力电缆。
本回答被网友采纳
相似回答
厂房设备总的100个千瓦,用380的电三相四线,用多少
平方的电线。
答:
70平方以上的铜线就可以了。
厂房设备总的100个千瓦,380的电,三相四线用多少
平方的线。
答:
100个千瓦
电流约180左右,推荐用70的铜电缆,加入线路距离过长线经就要适当加大用95线缆
浅析电气专业常用计算公式及计算规则总结?
答:
照明供电线路指
从配电
盘向各个照明
配电箱的
线路,照明供电干线一般为
三相四线,
负荷为4kW以下时可用单相。照明配电线路指从照明配电箱接至照明器或插座等照明设施的线路。不论供电还是配电线路,只要用钳型电流表测得某相线电流值,然后乘以220系数,积数就是该相线所载负荷容量。测电流求容量数,可帮助电工迅速调整照明干...
三相四线
直接式电表
100
A的
,从配电箱用
6平方的电缆线接可以吗
答:
标准6平方铜线可承载48A的电流,你
的设备总
供电如果不超过这个数的80%就安全.铜材的纯度不高,就达不到标称值.要留出一定的量.6平方铝线的负载能力是30A,标称比这个要大,但有理论要求,长期用不要大于30A,注意接头,不能覆盖.
...功率为
100
KW的220V用
电设备
照明或电脑用
三相四线
制连接其每相功率...
答:
这些设备接入
三相380
V电源,当然是要尽量平均分配了,理论上每相负荷应该是33.33KW,但实际上无法完全均分,除非灯具、电脑等设备完全相同并且总数都是3的整数倍。现在的网吧基本都在这个规模或以上,建议:1、总进线断路器选CM1-225/4300 225A规格;2、进线电缆至少选VV-4*70或VV-5*70;3、设置...
380的
电机。功率5.5KW。电流12A求
用多少
平方的铝线和铜线及计算公式(计 ...
答:
铜线2.5平方,铝线4平方,如果距离比较远可以加大一个等级。经验公式:每平方铜线6-8A,每平方铝线4-6A。
...电箱电量17KW
配电箱
17kw 用电量,距离
总电箱100米,
答:
亮化工程,功率因数可取高一点,按0.85计,则负荷电流为 I=17/1.732/0.38/0.85 =30.4A 查10平方毫米的铜芯电缆在空气中的长期允许截流量为60A 建议选择YJV-1000V-5×16的电缆,有一定裕度,符合选线原则。查6平方毫米的铜芯电缆在空气中的长期允许截流量为43A,若选择6平方毫米的铜芯电缆,...
铜心线
的电
工口诀
答:
意思是10平方以下的铜线每平方5个电流
,100
平方以上的铜线每平方3个电流,铝线算一半。我国的家用电压一般是220V;当然还有一些工厂的电压也是不一样的;国外和香港澳门则又不一样,计算时要注意。1.5平方毫米的线电流=10A(安);承载功率=电流10A*220V=2200瓦 ;2.5平方毫米的线电流=16A(安)...
配电箱
怎么看功率
答:
380
伏单相 1000瓦 2.7安倍;电流(安)=功率(瓦)/380伏;问题四:
配电箱
总功率计算问题 配电箱总容量肯定是通过负荷容量计算,计算结果用于珐择配电箱总进线断路器。先算出两个三相空调回路的容量S1+S2,相加即可。十二个单相回路平均分到
三相,
可以视为
4个三相
回路,简单起见,选择最大的单相负荷...
大家正在搜
1000平厂房取暖设备
厂房用电负荷大概多少
小型厂房除尘设备厂家
厂房能否使用民用电
厂房生产设备
厂房及设备租赁合同
厂房取暖节能新设备
厂房用电
小厂房用电量
相关问题
180千瓦设备380伏三相四线要用多大的电线.要有公式
厂房设备总的100个千瓦,用380的电三相四线,用多少平方的...
厂房设备总的100个千瓦,380的电,三相四线用多少平方的线...
多台设备100个千瓦,用380的电三相四线用多少平方电线
100个千瓦要用多大的电缆,三相四线的
80kw的厂房设备总功率,三相四线电压380v 需要多大的变...
需要从配电箱接个到店里的三相电,距离100米,48千瓦,到店...
三相四线100个千瓦多少电流