框架结构柱子钢筋可以错位绑扎吗?

各位高手你们好, 我有一栋下面三层框架,上面三层砖混,临街商铺,一层路下面,二三层门面,四五六住房,一二三4米的层高,四五六3.5米层高,有17棵柱子,柱子内4棵16的,8棵14的,现在是第一层,每一棵柱子钢筋在1.2米和1.7米处分别用扎丝错位0.5米绑扎,木工现也完工,我请个钢筋工来验钢筋说:柱子钢筋不能这样搭接,农村人修房子不容易,现也停工。我请问各位高手和专家给我详细解答,在此特别感谢。急!急!急!

柱子的手里钢筋是不能绑扎的,
1 框架柱钢筋
  1.1 钢筋的捍接
  对于多层和高层建筑来说,框架柱纵向钢筋连接,通常要采用焊接方法来完成。《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》(JCJ3-91)第5.2.14条对现浇框架柱纵向钢筋的接头提出了明确规定:“柱纵向受力钢筋应在两个水平面上搭接,搭接位置应在受力较小区域”,以相邻接头间距,焊接不得小于50mm,搭接不得小600mm,接头最低点距柱端不宜小于柱截面长边尺寸且宜在楼板面以上750m处。施工中常把《混凝土工程施工及验收规范》(CB50204-92)和混凝土结构设计规范(CBJ10-89)中关于一般钢筋混凝土柱受压钢筋焊接接头可在同一截面的规定,误套到框架柱中来,相当一部分施工单位,基本上是出楼面200-300mm或300-400mm在同一截面进行钢筋连(焊)接,这样连(焊)接影响框架柱的抗剪承载力和抗震性能,是十分错误的。
  1.2 钢筋搭接
  《施工规程》第5.2.14条规定“直径大于22mm的钢筋宜采用焊接接头”。施工中由于某种原因不得已采用搭接方式进行连接的情况也时有发生,这本无绝对不可(一级框架柱、二、三级框架底柱除外)。问题在于施工中一般只注意了搭接长度而搭接位置和搭接接头长度范围内箍筋的间距则往往被忽视。《施工规程》第5.2.14条“要求钢筋搭接位置在受力较小区域”第5.2.21条规定:“纵向钢筋搭接接头处的箍筋间距,焊接时不得大于50d及100mm,受压时不得大于10d及200mm箍筋弯钩要绕过两根纵筋、弯钩长度需相应加长。”
  应该指出,钢筋搭接除应遵循《施工规程》和《施工规范》的有关规定外,对有抗震设防要求的尚应遵循《建筑抗震设计规范》关于绑扎接头的规定,即“钢筋搭接长度范围内的箍筋间距不应大于100mm”。
  把框架柱箍筋的设置要求混同于一般钢筋混凝土柱,忽视了两者受力状况的差异,框架柱塑性铰区范围内,箍筋应按规定进行加密,合理配置箍筋,对柱截面核心混凝土能起到约束作用,可显著地提高混凝土极限压应变,从而改善柱的变形能力,并防止受压钢筋屈服,提高抗剪承载力。
  对于有抗震要求的框架,《施工规程》第5.2.9条,要求柱子的加密区箍筋“每隔一根纵向钢筋都应有两个方向的约束”。对此,设计方面也常易疏忽,既无图示要求,也无文字说明,施工时便也顺理成章地按图施工。笔者认为,当柱的纵向钢筋每边有四根和四根以上时,不管有元抗震要求.柱的纵向钢筋还是以每隔一根用箍筋或拉筋为好,拉筋可在两端弯钩(平直部分长10d,135o)或一端弯钩一端直钩(平直部分长度不小于6d)这对提高柱的变形能力和砼的约束都是有利的。
  框架结构中,由于承载力需要,注子每边设置三根以上的纵向钢筋是常有的事,但往往忽视设置复合箍筋四根,仍只设“口”字型箍筋,这显然是有违于《设计规范》第7.3.3条:“当柱子每边纵向钢筋多于三根时,应设置复合箍筋”的规定的。《施工规程》对此情况,是希望尽可能设置井字型箍筋。追问

向我上面所说的能承受得注不,不反工可以吗?谢谢!

追答

以上是规范,一般都按这个执行

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答