柱筋偏位如何整改?

框架柱,柱子钢筋偏位40MM,如何整改?
不要复制的答案,要有依据,根据那本规范或标准?
工地现在很急,求高手指点。
要规范与标准,不要经验的说法。

可通过植筋的方式进行整改,根据设计图的配筋位置及数量,错开原结构钢筋位置,标注出植筋位置。

采用植筋技术对混凝土结构进行加固改造时,原构件的混凝土强度等级应按现场检测结果确定。根据设计图的配筋位置及数量,错开原结构钢筋位置,标注出植筋位置。请有关部门验线,合格后就可钻孔。

为了使钢筋植入后孔内胶液饱满,又不能使胶液外流,孔内注胶达到80%即可。孔内注满胶后应立即植筋操作。在注胶前梁底模板就已支好,便于植筋后钢筋定位。钢筋植入后,在梁底模板上定位,在强力植筋胶完全固化前不能振动钢筋。强力植筋胶在常温下就可完成固化,50h后便可进行下道工序施工。

扩展资料:

柱筋的相关要求规定:

1、植筋后,不允许在所植钢筋上焊接,如确实需要焊接时,焊点距离基材混凝土表面应大于15d,且应采用冰水浸渍的毛巾包裹植筋外露部分的根部(防止焊接热量把混凝土烧炸,用于降温用)。

2、承台围堰必须牢固,确保在植筋期间不能有水流入承台范围,承台要保持干燥。

3、钢筋必须按要求除锈,钢筋表面不能有油渍等杂物。植筋所用的锚固胶必须是合格产品,各项性能指标要符合规范要求。

参考资料来源:百度百科-植筋

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-22

1、采用人工调整复位方法:柱主筋偏位没有超过其保护层厚度20mm时,把钢筋的底部先往偏位的反向掰弯,再按1:6的斜度调整到位,另加L型的同直径钢筋与偏位柱筋点焊或绑扎,作为加强筋。

2、采用植筋方法:柱主筋偏位大于其保护层厚度20mm时,在柱框内相同的延伸线上种植同规格的钢筋,处理步骤如下:          

(1)构造要求:钻孔直径应大于所植钢筋直径4㎜,钻孔深度应不小于10d。         

(2)钻孔后,应先用空压机或手动气筒彻底吹净孔内碎渣和粉尘,再用丙酮擦拭孔道,并保持孔道干燥。          

(3)植筋胶液的调制和注胶方法应严格按胶粘剂产品使用说明书的规定执行。必须采用改性环氧树脂胶粘剂或改性乙烯基酯类胶粘剂(包括改性氨基甲酸酯胶粘剂)。胶粘剂中严禁使用乙二胺作改性环氧树脂固化剂;严禁掺加挥发性有害溶剂和非反应性稀释剂。          (4)在孔中注入胶液,应立即插入钢筋,并按顺时针方向边转边插,直至达到规定的深度。然后对植筋进行固定,直至硬化。          

(5)与该植筋对应之偏位筋,切除时应预留适当长度,沿根部表面剔除混凝土,将柱外部分钢筋打弯并埋到楼面里,余下部分调整后与新植钢筋搭接焊;其焊点距基材混凝土表面应大于15d,不小于200 mm,且在焊接时应采用冰水浸湿毛巾包裹植筋外露部分的根部。

第2个回答  推荐于2017-10-13
这个有什么规范我倒不晓得 整改方法工地上都这样做的 如果你不是标化工程的话 偏位在100MM以内 钢筋工会用一个带咬口的钢管把钢筋的底部先往偏位的反向掰弯 再离钢筋头5-10CM的地方再次往反向掰 形成一个“S”型的马腿弯(用话很难形容) 如果你项目是标化工程的话 偏位严重的 就需要在钢筋偏位的反方向开洞 然后调整 你说的只有偏位4MM 打个马腿弯就行了 还有一般情况下 往柱内偏移的钢筋问题不大 而偏到柱子边线外的问题要着重处理本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-04-15
1、如未浇筑混凝土 可以采用化学植筋的方式
2、如已浇筑,就相当于轴线偏40mm?还是轴线未偏只是钢筋偏?这样的情况可以在两侧补充钢筋 包括主筋 箍筋 都可以采用化学植筋与原柱和基础连接 截面混凝土凿毛 重新浇筑6cm混凝土 相当于柱截面扩大(一边扩大6cm)
第4个回答  2011-04-16
把柱子加大不就行了,4公分也不算太大,不影响装修就OK了,都不用往上报,木工师傅都能处理,我这里偏最多的柱大达到8公分了。加大一样做完了。
相似回答