99问答网
所有问题
ABB变频器故障报警灯亮起自动不动作显示F0001是什么故障怎样排出?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-03-11
是过流故障,建议检查电机电缆,延长加减速时间,减小负载。
可以设置成标量控制,然后摘掉电机电缆,不带电机启动,看看会不会报故障,如果还报故障那就是变频器损坏。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WOOeOzOzzOjWeO7jWeO.html
相似回答
abb变频器故障
诊断与维修
f0001
答:
Abb变频器f0001应该是过流故障
,其处理方法:内部阴极需要检查电机是否机械堵塞;内检加减速时间过短,应适当延长。检查并排除:
电机过载
。加速时间太短(参数2202加速时间1和220***cCelerra时间2)。电机故障、电机电缆故障或接线错误。其次,
pid参数设定不合理,变化太快,运行有波动
。第三,电机参数设置不合...
ABB变频器故障报警灯亮起自动不动作显示F0001是什么故障怎样排出?
答:
是过流故障
,建议检查电机电缆,延长加减速时间,减小负载。可以设置成标量控制,然后摘掉电机电缆,不带电机启动,看看会不会报故障,如果还报故障那就是
变频器损坏
。
ABB变频器F0001啥
意思
答:
ABB变频器出现F0001说明输出电流过大
。abb变频器是由ABB集团研发、生产、销售的知名变频器品牌。主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度,并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性及超强的过载能力,在变频器市场占据着重要的地位。ABB标准变频器的购买、...
ABB变频器
Acs51O
故障
报
F
OOO1
自动不动作报警灯亮是什么
原因?
答:
F0001是过电流故障 输出电流过大
。检查和排除:•
电机过载
。• 加速时间过短( 参数 2202 ACCELER TIME 1 (加速时间1)和 2205 ACCELER TIME 2 (加速时间2) )。• 电机故障,电机电缆故障或接线错误。
...器启动后电机不转,电机振动很大,过几秒
变频器F0001报警
答:
现象分析:
ABB变频器故障
代码
F0001
的意思是过电流,这说明电机的起动电流过大,变频器的功率还不够引起;电机不转与振动大,因为您在调试的时候已经接上负载(风机),在启动时,电机与变频器都需要输出一个转矩来带动,如果电机与变频器的功率都偏小,会出现这样的现象。解决方法:一、在现有的基础上 ...
abb变频器故障
代码
F0001是什么故障
,请高人指点
答:
abb变频器故障
代码
F0001是
由灰尘太多造成的,需要清灰。1、每台变频器每季度要清灰保养1次,维修和清洁设备必须有详细记录和负责人员签名,只有管理到位才能保质保量完成任务。2、在清洁前,必须要先断电,等电压降到安全电压一下再开始工作。3、在清洁时,首先应该用毛刷清理变频器表面的灰尘,但不建议...
0001过流,0004短路。你电机修好后,有没有试过?
要么电机过载
,电机电缆或者电机短路。要不就是变频器加速时间过短。
ABB变频器显示F0001故障
怎么解决?求高人
答:
故障类型,
过流故障
,处理方法,外因,检查电机有无机械卡阻现象,内因,加减速时间过短,适当延长。PID参数设置不合理,变化过快,运行有震荡。
电机参数设置不合理
,按照电机参数从新设定。
大家正在搜
abb变频器2310故障是什么
ABB变频器9081故障
abb变频器4280什么故障
abb变频器2330故障怎样处理
ABB变频器故障4981
abb变频器f1000故障
ABB变频器故障代码2058
abb变频器过流故障怎么解决
ABB变频器F0001的处理
相关问题
abb变频器故障代码F0001是什么故障,请高人指点
请教ABB变频器出现F0001故障如何处理
ABB变频器显示F0001故障怎么解决?求高人
abb变频器故障代码f0001表示啥故障?
abb变频器出现f0001、f0014如何处理?
变频器显示F0001是什么原因
abb变频器显示F0001是什么故障 谢谢
abb变频器故障代码F0001是什么意思