逆相序在电表上显示如下图:

如果三相电机输入接线错误,即造成逆相序,此时电机的旋转方向将相反,这样就有可能会给电机负载造成损坏。

相母线的区别是用不同颜色表示的,我国规定用黄色表示A相,绿色表示B相,红色表示C相三相电表在逆相序的情况下,只要电压和电流的接线保持相同,不会影响计量结果。

电表在检测逆相序的时候是根据电压或电流的过零点来实现的。在正相序的情况下,电压或电流过零点的顺序是A相,B相,C相,即A相比B相先过零点,B相比C相先过零点,C相比A相先过零点。这个顺序以外的任何情况,电表都判断为逆相序。

因为电表本身并不能分清哪一相是A相,哪一相是B相,哪一相是C相。智能根据电表的接线端子来判断相序,即电表上接线端子从左到右依次为A,B,C。也就是说电表上实际接线从左到右的顺序为ABC或BCA或C A B的情况下,电表都认为是正向序,其他情况下都是逆相序。

解决方法为将接线端子盒中的A、C相电流线短接压板进行短接,将A、B、C三相电压线的电压压板开路

将第一元件的电压线调至第二元件的电压端子上,即将U1电压线抽出,接至第二元件“8"的电压端子上;将第二元件的电压线抽出,接至第元件 “2"的电压端子上,将第一元件的进线电流线抽出,接至第二元件的电流进线端子处。

将第二元件的进线电流线抽出,接至第一元件的电流进线端子处,亦即将第一元件与第二元件的进线电流线互换一下即可。

扩展资料:

两个频率相同的交流电相位的差叫做相位差,或者叫做相差。

这两个频率相同的交流电,可以是两个交流电流,可以是两个交流电压,可以是两个交流电动势,也可以是这三种量中的任何两个。

交流电力系统中有三根导线,分为ABC三相,正常情况下三相电压、电流对称,相位相差120°。但在系统出现故障时,ABC三相不再对称,为便于分析,可将电压、电流分解为正序、负序和零序三种

参考资料:百度百科-相序

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-11

1、逆相序在电表上显示如下图:

2、逆相序报警需要查验的地方有:

电源的进线相序有没有反;

进表的U、V、W电压线有没反,如果反了,就属于电压逆相序;

检查三相的电压线和电流线是不是同相,如果不同相且逆相序,对表计的计量影响很大。甚至不计量。

第2个回答  2021-07-20
直接影响计量么,如果不管它的话
第3个回答  2014-02-24
怎么个逆向发追答

具体一下

是进出线接反了还是进线的相序反了,是单相还是三相

追问

就是计量表显示逆相序提示'abc三相字幕前有负号。

追答

进出线反了

135进

246出

追问

电流线反了还是电压线反了?

追答

带互感器?

追问

是的

追答

要照片没

追问

追答

有照片没

追问

没有图片。

追答

电压线圈接错了

追问

感谢

追答

比如说过a互感器的线,你却接到其他相了

找到原因啦??

追问

就是互感器电流线接错了

本回答被提问者采纳