99问答网
所有问题
当前搜索:
计量电表显示逆相序影响无功功率
请问郭卫国老师
电度表显示逆相序
会
影响计量
吗?
答:
逆相序不会影响有功计量,但是会将正向无功计量到反向无功计量
,对于客户来说,因为功率计算式按照正向无功和反向无功的绝对值之和计算的,所有对客户是没有影响的。
电表
的正相序与
逆相序
对电表有
影响
吗?
答:
对电子式电表来说没有影响
,均都按正序计量的;对旧式机械表(逆相序)来说也没有特别影响,只是计量倒行,电度数随计量递减。
一次电网
相序
为负序时,对
电度表计量
(有功表、
无功
表不带止
逆
)有什么...
答:
逆相序对电度表的计量不会有影响
,有负序分量也一样,只要电流方向不接反,电度表均能正确计量。加装电容补偿可以改善功率因数,这当然要合理补偿,无功表没有止逆对于无功补偿的控制要求可以降低很多,可以很容易实现使无功电度为零(通过电容器过补偿可以使无功电度反走)。
电表显示逆相序
对
计量
电费有
影响
吗?
答:
答;
有影响,这个是逆相序的报警了
。逆相序报警需要查验的地方有以下几种:1电源的进线相序有没有反。2进表的U、V、W电压线有没反,如果反了,就属于电压逆相序。3进表的U、V、W电流线有没有反,如果反了就属于电流逆相序。4检查三相的电压线和电流线是不是同相,如果不同相且逆相序,对表...
电表
液晶屏
显示逆相序
是什么意思
答:
说明该智能
电表
具相序检测和错相报警提示功能;液晶屏提示“
逆相序
”是指你接入的三相电压或电流信号线,其相序与智能电表的端子上标识的ABC三相不一致。有几种情况可造成
电度表
反转:1、火线进出端接反,即进线接到3端,出线接到1端;2、电度表过载导致电流线圈局部短路;3、进表线火零线反接,而表...
电表显示逆
向序是什么原因
答:
逆相序
,是指接入的三相电压或电流信号线,其相序与
电表
的端子上标识的标准ABC三相不一致。这种情况并不
影响计量
。 扩展资料: 电表一般报警及解决办法: 1、过压报警:电表报警灯长亮或闪烁,多功能/智能电表屏幕上Ua Ub Uc
出现
闪烁。 解决方法:接入符合铭牌上额定电压。 2、过流报警:电表报警灯长亮或闪烁,...
逆相序
在
电表
上怎么
显示
,有什么
影响
,怎么解决!
答:
逆相序
在
电表
上
显示
如下图:如果三相电机输入接线错误,即造成逆相序,此时电机的旋转方向将相反,这样就有可能会给电机负载造成损坏。相母线的区别是用不同颜色表示的,我国规定用黄色表示A相,绿色表示B相,红色表示C相三相电表在逆相序的情况下,只要电压和电流的接线保持相同,不会
影响计量
结果。电表在...
电表显示逆相序
是什么意思?
答:
说明该智能
电表
具相序检测和错相报警提示功能;液晶屏提示“
逆相序
”是指你接入的三相电压或电流信号线,其相序与智能电表的端子上标识的ABC三相不一致。三相智能电表正常使用的情况下电压相序为A相超前B相120°、B相超前C相120°、C相超前A相120°,与此相反就称为逆相序,顺序为BAC、或者ACB或者CBA...
三相
电表 显示逆相序
怎么处理?
答:
电表
默认的
相序
与实际相序不同。调整掉换电压信号线2/5/8,即可消除故障
三相四线
逆相序
对
计量
有什么
影响
?
答:
三相四线制
电度表
如果电流互感器
相序
接线错误将对电度表的准确
计量
有直接
影响
的。三相四线有功电度表在低压系统电能计量中应用一般较为普遍,接线方式主要有直接接入和经过电流互感器间接接入两种方式,直接接入法主要用于负荷电流较小的用户,负荷较大的用户一般采用经合适的电流互感器接入法。采用电流互感器...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电表显示逆相序对计量有影响吗
三相四线电表逆相序影响计量吗
高压电表逆相序影响计量吗
三相智能电表逆相序有什么影响
电表显示uaubuc逆相序
三相电表有相序顺序吗
无功功率电表怎么接
三相电表正确相序
三相电表相序可以换吗