99问答网
所有问题
NHR-A37系列485输入检测端隔离栅可以反过来接,输入当输出吗?
RS485是支持双向通讯的,所以A37系列485输入检测端隔离栅可以把输入当输出用。如过在本安防爆系统中使用,要注意我司标注的输入端一定是接危险区。
举报该问题
其他回答
第1个回答 2021-05-17
RS485是支持双向通讯的,所以A37系列485输入检测端隔离栅可以把输入当输出用。如过在本安防爆系统中使用,要注意我司标注的输入端一定是接危险区。
NHR-A37系列485输入检测端隔离栅
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
NHR
-A32热电偶
输入检测端隔离栅
两进两出的
可以
当做一进两出的使用...
答:
A32热电偶输入检测端隔离栅两进两出的不能当做一进两出的使用
,需要返厂重新烧录程序。NHR-A32热电偶输入检测端隔离栅
NHR
-A33变送器
输入检测端隔离栅可以
当做隔离器使用
吗?
答:
A33变送器
输入检测端隔离栅可以
当做A31电流隔离器使用,区别在于前者有24V配电,后者无24V配电。A33输入是三个端子的,7号端子为“-”,8号端子为“mA+”,9号端子为"24V+"。如果将A33当作A31用,只要9号端子不接就可以了。
NHR
-A33变送器输入检测端隔离栅 ...
NHR
-A33变送器
输入检测端隔离栅输出
只有两个输出通道,却有三种输出方式...
答:
A33变送器
输入检测端隔离栅可以
选择两路模拟量输出、一路RS
485
一路模拟量输出、两路继电器输出。
NHR
-A33变送器输入检测端隔离栅
一个
NHR-A37系列485输入检测端隔离栅
最多可带几个通讯设备?
答:
所以在本安防爆系统中一台A37系列485输入检测端隔离栅只能对应一台危险区的通讯设备,再把多台的隔离栅输出并在一起上传到上位机。A37系列485输入检测端隔离栅也可以在非本安系统中使用,隔离栅的
输出接
多个通讯设备,然后由
输入端
通过转换器上传到上位机。
NHR-A37系列485输入检测端隔离栅
...
NHR
-A33变送器
输入检测端隔离栅
与变送器怎么接线?
答:
NHR
-A33系列变送器
输入检测端隔离栅
给危险区的变送器提供电源,变送器产生的电流信号隔离转换成对应的线性电压或电流信号输出至安全区,或通过RS
485
通迅、开关量输出方式隔离传输至安全区,并可给危险区的变送器提供隔离电源,该产品需独立供电
,输入
/输出/电源三隔离。可用在二、三线制变送器设备。
NHR
-A31电流
输入检测端隔离栅可以
通过修改输入类型改成电压输入隔离栅吗...
答:
完全可以呀,MOS管的电流就是通过
栅
源电压控制的,改变栅源电压,那么就可以使,流过的电流肯定要有变化嘛。
NHR
-A32热电偶
输入检测端隔离栅输入
信号怎么接线?
答:
A32热电偶
输入检测端隔离栅
第一路电阻信号的端子为7、8、9,热电阻颜色相同的两根线分别接在端子7和8上,颜色单独的线接端子9;第二路电阻信号的端子为10、11、12,热电阻颜色相同的两根线分别接在端子10和11上,颜色单独的线接端子12。如果是电偶信号则第一路为端子7接热电偶的负极,端子8接热电...
NHR
-A33变送器
输入检测端隔离栅
模拟
输出
是有源信号还是无源信号?
答:
A33变送器
输入检测端隔离栅
的模拟输出出厂默认都为有源信号,无源输出需要在下单时备注。
NHR
-A33变送器输入检测端隔离栅
NHR
-A32-4
系列
四线制热电阻
输入检测端隔离栅
如何传输?
答:
NHR
-A32-4系列四线制热电阻
输入检测端隔离栅
,将危险区的热电阻测量信号转换成对应的电压、电流、RS
485
信号或开关量信号隔离传输到安全区。该产品需独立供电
,输入
/输出/电源三隔离。本产品可用在四线制热电阻信号输出设备。功能特性:单输入,单输出或双输出。输出信号类型需指定。输出信号为模拟量信号...
大家正在搜
安全栅与隔离栅
输入要检测的作品
手机功能检测输入代码
手机未检测到声音输入
电脑无法检测声音输入
隔离栅怎么用
虹润隔离栅
安全隔离栅
隔离栅大全
相关问题
一个NHR-A37系列485输入检测端隔离栅最多可带几个通讯...
NHR-A37系列485输入检测端隔离栅的3个指示灯分别气什...
NHR-A35开关量输入检测端隔离栅正反相控制怎么用?
NHR-A31系列电压输入检测端隔离栅可以输出什么信号?
NHR-A37系列485输入检测端隔离栅的防爆等级是多少?
NHR-A32二三线制输入检测端隔离栅两进两出的可以当做一进...
NHR-A31电压输入检测端隔离栅输出可以怎么组合?
NHR-A32二三线制输入检测端隔离栅输入信号怎么接线?