NHR-A32二三线制输入检测端隔离栅两进两出的可以当做一进两出的使用吗?
NHR-A32二三线制输入检测端隔离栅两进两出的可以当做一进两出的使用吗?
举报该问题
推荐答案 2020-07-24
A32äºä¸çº¿å¶è¾å ¥æ£æµç«¯é离æ 两è¿ä¸¤åºçä¸è½å½åä¸è¿ä¸¤åºç使ç¨ï¼éè¦è¿åç§å½ç¨åºã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vvWtzOOB7ejzX7zXevO.html
相似回答
NHR
-A33变送器
输入检测端隔离栅可以当做
隔离器
使用吗?
答:
A33变送器
输入检测端隔离栅可以当做
A31电流隔离器使用,区别在于前者有24V配电,后者无24V配电。A33输入是三个端子的,7号端子为“-”,8号端子为“mA+”,9号端子为"24V+"。如果将A33当作A31用,只要9号端子不接就可以了。
NHR
-A33变送器输入检测端隔离栅 ...
NHR
-A33变送器
输入检测端隔离栅
输出只有两个输出通道,却有三种输出方式...
答:
A33变送器
输入检测端隔离栅可以
选择两路模拟量输出、一路RS485一路模拟量输出、两路继电器输出。
NHR
-A33变送器输入检测端隔离栅
NHR
-M21电压/电流
隔离
器
两进两出的可以当做一进两出的使用吗?
答:
M21电压/电流隔离器两进两出通过接线是可以当做一进两出的使用
。M21电流隔离器的接法为:端子10接电流正,端子11接电流负,端子9和端子12短接;M21电压隔离器的接法为:端子10和12短接接电压正,端子9和11短接接电压负。
NHR
-A33变送器
输入检测端隔离栅
与变送器怎么接线?
答:
NHR
-A33系列变送器
输入检测端隔离栅
给危险区的变送器提供电源,变送器产生的电流信号隔离转换成对应的线性电压或电流信号输出至安全区,或通过RS485通迅、开关量输出方式隔离传输至安全区,并可给危险区的变送器提供隔离电源,该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。可用在二、
三线制
变送器设备。
NHR
-A37系列485
输入检测端隔离栅可以
反过来接,输入当输出
吗?
答:
RS485是支持双向通讯的,所以A37系列485
输入检测端隔离栅可以
把输入当输出用。如过在本安防爆系统中使用,要注意我司标注的
输入端
一定是接危险区。
NHR
-A37系列485输入检测端隔离栅
NHR-A32
热电偶
输入检测端隔离栅
输入信号怎么接线?
答:
A32
热电偶
输入检测端隔离栅
第一路电阻信号的端子为7、8、9,热电阻颜色相同的两根线分别接在端子7和8上,颜色单独的线接端子9;第二路电阻信号的端子为10、11、12,热电阻颜色相同的两根线分别接在端子10和11上,颜色单独的线接端子12。如果是电偶信号则第一路为端子7接热电偶的负极,端子8接热电...
NHR-A32二三线制输入检测端隔离栅
信号类型及量程怎么修改?
答:
A32二三线制输入检测端隔离栅的传感器类型(Cu50、Cu100、Pt100、BA1、BA2、0-400Ω线性、30-350Ω远传)以及量程都可以通过手持式编程器(PCA)来进行修改。
NHR-A32二三线制输入检测端隔离栅
NHR-A32二三线制输入检测端隔离栅
外形尺寸是多少,什么安装方式?
答:
A32二三线制输入检测端隔离栅外形尺寸为宽*高*深为18.5mm *109 mm *116.5mm,支持标准的35mmDIN导轨安装。
NHR-A32二三线制输入检测端隔离栅
NHR-A32二三线制输入检测端隔离栅的
RS485通讯是什么协议的,通信参数是...
答:
A32二三线制输入检测端隔离栅的
通讯协议为标准的Modbus RTU协议,1位起始位,8位数据位,1位停止位,无奇偶校验。A32二三线制输入检测端隔离栅