99问答网
所有问题
NHR-A31电流输入检测端隔离栅可以通过修改输入类型改成电压输入隔离栅吗?
NHR-A31电流输入检测端隔离栅可以通过修改输入类型改成电压输入隔离栅吗?
举报该问题
推荐答案 2021-09-26
完全可以呀,MOS管的电流就是通过栅源电压控制的,改变栅源电压,那么就可以使,流过的电流肯定要有变化嘛。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WOtBvtWeBtezB7XOO7X.html
相似回答
NHR-A31
系列
电压输入检测端隔离栅可以
输出什么信号?
答:
NHR-A31
系列
电压输入检测端隔离栅
本产品将来自危险区的电压信号转换
成电压
、电流、RS485信号或开关量信号,从危险区隔离传送到安全区,该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。可用在电压信号输出设备。功能特性:单双输入,单双输出。输出信号类型需指定。输出信号为模拟量信号、RS485信号或开关量信号。
NHR
-A33变送器
输入检测端隔离栅可以
当做隔离器使用
吗?
答:
A33变送器输入检测端隔离栅可以当做A31电流隔离器使用
,区别在于前者有24V配电,后者无24V配电。A33输入是三个端子的,7号端子为“-”,8号端子为“mA+”,9号端子为"24V+"。如果将A33当作A31用,只要9号端子不接就可以了。NHR-A33变送器输入检测端隔离栅 ...
NHR
-A32二三线制
输入检测端隔离栅
信号
类型
及量程怎么
修改?
答:
A32二三线制
输入检测端隔离栅
的传感器类型(Cu50、Cu100、Pt100、BA1、BA2、0-400Ω线性、30-350Ω远传)以及量程都
可以通过
手持式编程器(PCA)来进行修改。
NHR
-A32二三线制输入检测端隔离栅
NHR-A31电压输入检测端隔离栅
输出
可以
怎么组合?
答:
A31
电压输入检测端隔离栅可以
选择两路模拟量输出、一路RS485一路模拟量输出、两路继电器输出。
NHR-A31电压输入
检测端隔离栅
NHR
-A32热电偶
输入检测端隔离栅
信号
类型
及量程怎么
修改?
答:
A32热电偶
输入检测端隔离栅
的传感器类型(B、S、K、E、T、J、R、N、Wre3-25、0-20mV、0-75mV)以及量程都
可以通过
手持式编程器(PCA)来进行修改。
NHR
-A32热电偶输入检测端隔离栅
NHR-A31电流输入检测端隔离栅
外形尺寸是多少,什么安装方式?
答:
A31电流输入检测端隔离栅
外形尺寸为宽*高*深为18.5mm *109 mm *116.5mm,支持标准的35mmDIN导轨安装。
NHR-A31电压输入检测端隔离栅
的功耗是多少?
答:
A31电压输入检测端隔离栅RS485输出功耗≤0.7W,单路模拟量输出功耗≤1.4W,双路模拟量输出功耗≤1.8W,开关量输出功耗≤1.4W。
NHR-A31电压输入检测端隔离栅
NHR
-A32-4系列四线制热电阻
输入检测端隔离栅
如何传输?
答:
NHR
-A32-4系列四线制热电阻
输入检测端隔离栅
,将危险区的热电阻测量信号转换成对应的电压、电流、RS485信号或开关量信号隔离传输到安全区。该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。本产品可用在四线制热电阻信号输出设备。功能特性:单输入,单输出或双输出。输出信号类型需指定。输出信号为模拟量信号...
NHR-A31电压输入检测端隔离栅
模拟输出是有源信号还是无源信号?
答:
A31电压输入检测端隔离栅
的模拟输出出厂默认都为有源信号,无源输出需要在下单时备注。A31电压输入检测端隔离栅
大家正在搜
企业通常可以通过以下
隔离栅种类
安全栅与隔离栅
电焊网隔离栅
可以通过
我可以通过
我们可以通过什么
我们可以通过用
可以通过我们的什么解决
相关问题
NHR-A31电流输入检测端隔离栅可以通过修改输入类型改成电...
NHR-A31电压输入检测端隔离栅输出可以怎么组合?
NHR-A31电流输入检测端隔离栅的RS485通讯是什么协议...
NHR-A31电流输入检测端隔离栅模拟输出是有源信号还是无源...
NHR-A31电压输入检测端隔离栅的RS485通讯是什么协议...
NHR-A31电压输入检测端隔离栅模拟输出是有源信号还是无源...
NHR-A31电压输入检测端隔离栅面板上的双色灯红灯亮和绿灯...
NHR-A31电流输入检测端隔离栅面板上的双色灯红灯亮和绿灯...