玻璃幕墙检测项目有哪几项

如题所述

玻璃幕墙检测项目:
玻璃幕墙,是指由支承结构体系可相对主体结构有一定位移能力、不分担主体结构所受作用的建筑外围护结构或装饰结构。墙体有单层和双层玻璃两种。玻璃幕墙是一种美观新颖的建筑墙体装饰方法,是现代主义高层建筑时代的显著特征。

玻璃幕墙
一、玻璃幕墙需要做什么检测
(一)幕墙性能检测包括风压变形性能、气密性能和水密性能
(二)角钢和槽钢不需要进行复试,在幕墙工程中需要复试的材料有:
1、铝塑复合板的剥离强度;
2、石材的弯曲强度、寒冷地区石材的耐冻融性、室内用花岗岩的放射性;
3、幕墙用结构胶的邵氏硬度,标准条件下拉伸粘结强度;
4、石材用密封胶的污染性;
5、幕墙用结构密封胶、耐候密封胶与其相接触材料的相容性和剥离粘结性试验(这两项指标密封胶出厂检验报告中不能提供,但在密封使用前必须进行复验)。
(三)复验材料取样数量:
在需要进行复验的材料中,同一厂家生产的同一品种、同类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验,当合同另有约定时,应按合同执行。
(四)需要做现场实验的有:
1、后置预埋件的现场拉拔试验,抽取数量应按规范规定的比例采取随机抽样的依法进行;
2、硅酮结构密封胶的剥离试验,抽取数量为每100个组件抽取1件。
3、如果采用双组分硅酮结构密封胶,还应做混匀性(蝴蝶)试验和拉断(胶杯)试验,同种类型做一组即可。
4、淋水试验,全数进行。
二、建筑玻璃幕墙的节能要求
建筑玻璃幕墙节能工程使用的材料复验要求:
1、幕墙节能工程使用的材料、构件等进场时,应对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检。
1) 保温材料:导热系数、密度;
2) 幕墙玻璃:可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点;
3) 隔热型材:抗拉强度、抗剪强度。
2、幕墙的气密性能应符合设计规定的等级要求。当幕墙面积大于3000m2

或建筑外墙面积的50%时,应现场抽取材料和配件,在检测试验室安装制作试件进行气密性能检测,检测结果应符合设计规定的等级要求。密封条应镶嵌牢固、位置正确、对接严密。单元幕墙板块之间的密封应符合设计要求。开启扇应关闭严密。
3、 幕墙节能工程使用的保温材料,其厚度应符合设计要求,安装牢固,且不得松脱。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-01-13
GB 50411-2007,建筑节能工程施工质量验收规范中,幕墙工程复验项目:1 保温材料:导热系数、密度;2 幕墙玻璃:可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点;3 隔热型材:抗拉强度、抗剪强度;4 遮阳材料、构件:材料的太阳光透射比、太阳光反射比。5 GB 50210-2001 装饰装修工程施工质量验收规范中,幕墙工程验收要检查的报告有:结构密封胶的邵氏硬度,拉伸粘结强度,相容性后置埋件的现场拉拨强度检测三(四)性试验检测报告本回答被网友采纳
第2个回答  2020-10-21
第3个回答  2018-06-27
玻璃幕墙检测内容包括了:
实验室检测与现场幕墙结构可靠性检测
1.幕墙现场可靠性检测
1).什么情况下,需要对玻璃幕墙进行现场安全性检测?
(1)未按照玻璃幕墙规范设计、施工和验收
(2)工程技术资料、质量保证资料不齐全
(3)停建玻璃幕墙工程复工前
(4)当遭遇地震、火灾,或强风袭击后出现幕墙损坏情况
(5)发生幕墙玻璃破碎、开启部分坠落或构件损坏等情况
(6)玻璃幕墙使用过程中发现质量问题,业主要求进行评估
2)专业从事建筑幕墙安全可靠性的各项性能检测,玻璃幕墙安全性能检测评估包括以下几点内容:
(1)玻璃幕墙材料的检测
(2)玻璃幕墙的结构承载力验算
(3)玻璃幕墙结构和构造的检测
2、根据《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007的相关内容,幕墙节能工程使用的材料构件等进场时,应对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检:
(1)保温材料:导热系数、密度。
(2)幕墙玻璃:可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点。
(3)隔热型材:抗拉强度、抗剪强度。
(4)幕墙的气密性能应符合设计规定的等级要求。当幕墙面积大于3000m2或建筑外墙面积50%时,应现场抽取材料和配件,在检测试验室安装制作试件进行气密性能检测(气密性能检测试件应包括幕墙的典型单元、典型拼缝、典型可开启部分),试件应按照幕墙工程施工图进行设计。试件设计应经建筑设计单位项目负责人、监理工程师同意并确认,检测结果应符合设计规定的等级要求。
(5) 玻璃幕墙四性试验:玻璃幕墙四性检测包括玻璃幕墙抗风压性能检测、气密性能检测、水密性能检测和平面内变形性能试验。
玻璃幕墙抗风压性能检测:指幕墙在与其垂直的风荷载作用下,保持正常使用功能、不发生任何损坏的能力。
玻璃幕墙气密性能检测:指在风压作用下,其开启部分为关闭状况时,阻止空气透过幕墙的性能。
玻璃幕墙水密性能检测:水密性关系到幕墙的使用功能和寿命,与建筑物的重要性、使用功能以及所在地的气候条件有关,以10分钟平均风压作为定级依据。
玻璃幕墙平面内变形性能检测:是由于建筑物受风荷载或地震作用后,建筑物各层间发生相对位移时,产生的随动变形本回答被网友采纳
相似回答