建筑玻璃幕墙检测分为:

实验室检测与现场幕墙结构可靠性检测
1.幕墙现场可靠性检测
1).什么情况下,需要对玻璃幕墙进行现场安全性检测?
(1)未按照玻璃幕墙规范设计、施工和验收
(2)工程技术资料、质量保证资料不齐全
(3)停建玻璃幕墙工程复工前
(4)当遭遇地震、火灾,或强风袭击后出现幕墙损坏情况
(5)发生幕墙玻璃破碎、开启部分坠落或构件损坏等情况
(6)玻璃幕墙使用过程中发现质量问题,业主要求进行评估

2)专业从事建筑幕墙安全可靠性的各项性能检测,玻璃幕墙安全性能检测评估包括以下几点内容:
(1)玻璃幕墙材料的检测
(2)玻璃幕墙的结构承载力验算
(3)玻璃幕墙结构和构造的检测

2、根据《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007的相关内容,幕墙节能工程使用的材料构件等进场时,应对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检:
(1)保温材料:导热系数、密度。
(2)幕墙玻璃:可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点。
(3)隔热型材:抗拉强度、抗剪强度。
(4)幕墙的气密性能应符合设计规定的等级要求。当幕墙面积大于3000m2或建筑外墙面积50%时,应现场抽取材料和配件,在检测试验室安装制作试件进行气密性能检测(气密性能检测试件应包括幕墙的典型单元、典型拼缝、典型可开启部分),试件应按照幕墙工程施工图进行设计。试件设计应经建筑设计单位项目负责人、监理工程师同意并确认,检测结果应符合设计规定的等级要求。
(5) 玻璃幕墙四性试验:玻璃幕墙四性检测包括玻璃幕墙抗风压性能检测、气密性能检测、水密性能检测和平面内变形性能试验。
玻璃幕墙抗风压性能检测:指幕墙在与其垂直的风荷载作用下,保持正常使用功能、不发生任何损坏的能力。
玻璃幕墙气密性能检测:指在风压作用下,其开启部分为关闭状况时,阻止空气透过幕墙的性能。
玻璃幕墙水密性能检测:水密性关系到幕墙的使用功能和寿命,与建筑物的重要性、使用功能以及所在地的气候条件有关,以10分钟平均风压作为定级依据。
玻璃幕墙平面内变形性能检测:是由于建筑物受风荷载或地震作用后,建筑物各层间发生相对位移时,产生的随动变形。
不知道您要做的那些检测?追问

具体的我也不清楚,我们大厦是玻璃幕墙的,接到通知77号令要必须做检测,具体不是很专业不清楚

追答

给您说一个单位把 他们是比较清楚的 有什么问题可以直接找他们去做,很可靠的 中冶建筑研究总院(上海)有限公司

追问

太感谢了 有他们的联系方式吗?

追答

有的 O21-5187 O573 你去咨询一下把

追问

非常的感谢 您帮了我的大忙了

追答

不客气了 知识应该的 这是网站 zhidao.baidu.com http://www.chinajy-sh.com.cn/bolimuqiang/