TN-S接地系统如果在建筑分配电柜里测量N与PE之间电阻,阻值大概是多少?

TN-C-S 在供电变压器侧N、PE连接在一起并与地连接编程PEN,但进入总配电柜之后,N、PE就严格分开,一直到分配电箱,用电设备!想知道有没有人测量过分配点柜或者用电设备,N与PE之间的阻值,当然这个可能和供电变压器、总配电柜、分配电柜、用电设备之间的距离,导线的选择,铺设方式等等多种因素有关,但我想应该有个大致的范围值吧,有没有哪位大神知道?

接地电阻标准

在前面我们讲到了防雷接地装置的检测项目,但是至于什么情况才是接地良好,以及需要接地电阻为多少,存在许多争议。理想情况下,接地电阻值应为零欧姆。可是由于多种原因实际接地电阻都是有电阻值的,下面我们就不同接地网类型来了解一下接地阻抗的要求。

良好的接地不仅是为了安全,而且还用于预防电气设备的损坏。良好的接地系统将提高设备的可靠性,降低闪电或故障电流造成损坏的可能性。每年由于电气火灾造成的人员伤亡和经济损失不计其数。鼎升电力作为各种接地测量设备生产厂家,在这里友情提示大家要重视接地电阻的测量及预防工作。

资料来源:www.kv-kva.com/index/news/shownews_jswz/id/5162.html

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-08-29
由于TN-S的N、PE线在总断路器上口是连接在一起的,理论阻值应为零,但导线和接头都存在一定电阻,具体有多少不好说(与导线截面长度接头多少有关),正常是很小的,用普通万用表量不会超过0.5欧。