TN_S系统重复接地点不少于几处
施工现场临时用电保护零线
重复接地不
能
少于几处
答:
施工现场临时用电保护零线重复接地不能少于3处.保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外
,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。在工作接地电阻允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的并联等值电阻应不大于10Ω。每一接地装置的接地...
TN
-C-
S接地系统
中
重复接地
有何要求?
答:
TN-C-S接地系统中重复接地要求不少于3处
;接地电阻不能大于10Ω。
什么是
TN
-
S
接零保护
系统
?
答:
保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间和末端处重复接地。即在施工现场内,
重复接地装置不应少于三处
,每一处重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。
TN
-
S接地系统
中的电气设备在接零保护后还需要再接地么?
答:
TN-S接地系统中的电气设备在接零保护后还需要再接地。重复接地,
设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地
。通过机械外壳接地的方式,认为不应该叫做重复接地。规范要求,在TN-S接零保护系统中,保护零线(PE)线应做重复接地。所以,设备在做了接零保护的同时又做了接地,此接地应属重...
TN
-C-
S系统
中的PE线能不能再做
重复接地
答:
TNC-S系统中的PE线必须做重复接地并且不少于3处的重复接地
,这是国家建设部05年颁发的《施工现场临时用电安全规范》。现在安全部部门和建设部门都依据此规范实施安全检查。
TN系统
中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做
重复接地
外,还必须...
答:
TN系统
中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做
重复接地
外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地;中间一般指线路每隔1km处、大型建筑的进线处、大的用电场所的进线处、距离变压器中性点
接地点
超过20m的较大用电场合处。PE排多做重复接地有益无害;其次,便于统一检查配电箱的接线,尤其是...
简述施工现场
TN系统
保护零线
重复接地
的位置及接地电阻要求
答:
是在中性点直接接地的
系统
中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。零干线上每隔1千米做一次接地。对于
接地点
超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应
重复接地
,重复接地电阻应不大于10欧。要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立...
TN
-
S
供电
系统
是不是必须
重复接地
?
答:
重复接地
为在中性点直接接地的
系统
中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于
接地点
超过30米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不...
请问施工现场配电箱是否需要做好
重复接地
。且工作接地,保护接地,重复...
答:
1、接地的
系统不
一样:(1)、
重复接地
指的是在同一接地线路上接地极不小于三处,且三处相差距离不小于6米。(2)、工作接地是中性线和接地线共用一根导线或导体。(3)、保护接地是中性线和接地线分开的。2、供电系统不同:(1)、重复接地主要目的是降低接地阻抗电阻,现在要求阻抗电阻为0欧姆。...
施工现场用电工程中,PE线的
重复接地点不
应
少于几处
答:
施工现场用电工程中,PE线的重复接地点
不应少于三处
。定义:PEN线是兼有保护接地线和中性电功能的导体。目前工程中多用于变电所低压侧至用户电源进线点间的一段线路(TN-C-S的TN-C段)。PEN线是将原中性线准确的,良好的接地,同时将需要保护的设备的外壳等连接于PEN线。所以,PEN线同时具有上述...
1