这个是暖通中央空调的机组的冷凝水管!但是这个弯是为什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-12-24
是存水弯,广泛的应用于各种排水系统中也叫“水封”,是一个连通器,正常使用时应充满水,防止系统里面的废水,废物,细菌等通过下水道直接传到机组。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WBzjjBWv7jWBOzztvvX.html
其他回答
第1个回答 2013-12-24
这个弯就是存水弯的作用,防止系统产生的臭气反溢到机组,造成机组的空气污染。
相似回答
问一下,
这个是
不是
中央空调的
出
水管
,这个这样是不是掉了?
答:
如果是中央空调室内机的冷凝水排水管脱落,则需要尽快把排水管管口接好,
以防止时间久了空调室内机的冷凝水造成吊顶等损坏
。在空调室内机的旁边设置有检修口,拆开检修口就能直接看到这些管路接头。接回去,用生料带或胶水一类的加固密封,防止漏水即可。
空调
漏水
是什么
原因如何解决?
答:
很高兴为你解答,我这里给大家提供份关于空调漏水怎么办的处理流程,希望对大家有用,
空调漏水原因一:排水管道质量问题
。有的排水管道质量不好,易老化松弛,造成管道形状弯曲,引发排水不畅。 空调漏水原因二:空调在安装的时候没有安装牢固,使用长时间之后出现了移位情况,导致排水管道位置发生变化,...
中央空调
出现
冷凝
水怎么处理
答:
中央空调如果出现冷凝水现象,
大多是由于末端设备产生一定的问题
。就以风机盘管为例,一般可能是托盘冷凝水不流畅,从而导致内部容积冷凝水。然后等到风机停止,内部温度上升,再加上托盘的热传导效应,极可能造成风机风口结露。除此之外,送风量与冷量不匹配,也就是冷量过大,出风量过小,造成送风不畅...
暖通空调
安装技术中的难点及要点探讨?
答:
中央空调冷冻水系统最常见的问题是冷冻水系统管道循环不畅
。造成管道循环不良的原因是:1、管道因各专业管线交叉,施工中没有协调处理好,造成管网出现许多气囊,影响管网循环;2、空调水系统管道清洗不干净,直接造成空调水系统堵塞。(四)水凝结空调系统在调试和运行中会出现结露滴水的现象,出现这一问题的原因可能是由于...
暖通空调
工程安装施工技术分析?
答:
因冷凝水管路太长,在安装时与吊顶碰撞或坡度难保证甚至冷凝水管倒坡造成滴水现象,
空调机组冷凝水管
因没有设水封(负压处)而
机组空调
冷凝水无法排除。冷凝水管施工安装出现理由的处理办法是尽可能将冷凝水就近排放,以避开冷凝水管倒坡积水或与吊顶“打架”现象,柜机冷凝水管应按机内的负压大小设水卦,以使冷凝水排放畅通...
暖通空调
施工技术水系统的安装
答:
冷凝水排放管接入
排水管
时应有存水弯,冷凝水排放管接入污水管时应进行空气隔断,冷凝水排放管不得接入雨水管和其他有压管道。当空气调节设备
的冷凝
水盘位于
机组
正负压段时,冷凝水盘的出水口都应进行水封的设置;位于机组负压段时,水封高度应比冷凝水盘处的正压或负压值大。2管道与设备的防腐与绝热 ...
两个问题:1.
中央空调
送风口发霉;2.房间内风盘
冷凝水管
下的吊顶...
答:
1/送风口发霉,是因为风口温度过低,潮湿,间歇运行时,容易发霉。2、吊顶滴水昨天我也碰到一个,检查一下上面各个
水管
的保温情况,是否有冷桥产生,没有的话,看看风口侧边是否漏风。另外送风温度不用搞的太低···
如何排放
中央空调冷凝
水
答:
1、单独设置
冷凝
水排放的管路系统并排入指定排水沟。此种方式不受其它因素的影响,有利于冷凝水的排放,但安装现场应有足够的空间,安装位置必须有保证。有条件的应优先采用这种排放方式。2、各楼层设置冷凝水排放的管路,汇总后接入大楼某层的污水排水主管内。为保证污水排水主管在楼层内的水平管不结露,...
请教
暖通空调
中通风设计的主要步骤
答:
7、根据各
空调
系统夏季最大冷负荷、冬季最大热负荷及送风量以及空气状态参数,选择各空气处理设备,包括组合式
机组
、变风量空调器、新风机组及风机盘管等。 8、初步布置送回风系统管道及送回风口位置、数量、布置空调机房。 布置送风管道应与送回风口布置、机房位置、
水管
的布置等一并考虑、同时兼顾,并同时考虑到建筑...
大家正在搜
暖通空调与中央空调的区别
暖通空调和中央空调
美的暖通中央空调
美的暖通中央空调以及型号
什么是中央空调
中央空调暖通网
美的中央空调怎么样
多联机和中央空调的区别
中央空调怎么开
相关问题
“水风空调” 的双冷凝结构真的很节能吗?
中央空调为什么要留存水弯
中央空调冷凝水出口U型弯有什么作用
中央空调的一个机组因为工人的失误从排水管处把水打进了机组里,...
中央空调的暖通水管途中为什么很多U型弯道?
中央空调空调机组的冷凝水排不出来,偶尔有部分水滴进入排风口,...
风机盘管冷凝水 暖通专业的朋友们,请教风机盘管的冷凝水一般如...