如何排放中央空调冷凝水

如题所述

1、单独设置冷凝水排放的管路系统并排入指定排水沟。此种方式不受其它因素的影响,有利于冷凝水的排放,但安装现场应有足够的空间,安装位置必须有保证。有条件的应优先采用这种排放方式。
2、各楼层设置冷凝水排放的管路,汇总后接入大楼某层的污水排水主管内。为保证污水排水主管在楼层内的水平管不结露,应在水平主管外加装适当厚度的保温层。厚街喜来登大酒店塔楼5~31楼的排水立管就是在裙楼4F接入污水排水主管内排放的,排水主管外加保温,运行情况良好。
3、在各末端安装处就近接入附近的排水管内。此方式简单便捷,但必须考虑因冷凝水排放可能在排水管外造成的结露问题。  
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-30
中央空调所出现的冷凝水问题,需要多方面的统筹协调才能够解决,而这些步骤缺一不可。首先,清理空调系统风机内部的灰尘为首要任务,同时还要检查托盘是否存在异物堵塞。需要注意的是,在进行维修过程中,切不可以随便更改电机功率以及启动电容的大小,这样会造成风量下降。除此之外,在安装与改造的时候,需要对风机盘管与冷凝水管做很彻底的检查,以及防水试验,来观察是否存在问题。对于中央空调冷凝水的处理,基本就是如此。做好冷凝水的处理,对于解放空调性能会有很好的帮助,这一看似无害的情况,对我们的日常使用还是有一定的影响,着实不可大意。
第2个回答  2018-05-15

暖通空调系统中冷凝水水封的设计是整个空调系统中不可或缺的组成部分。

1,GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》规定,当空调设备冷凝水积水盘位于机组的正压段时,凝水盘的出口宜设置水封;位于负压段时,应设置水封,且水封高度应大于凝水盘处正压或负压值。

2,GB50365-2005《空调通风系统运行管理规范》也有针对冷凝水水封的条款。

目前施工正在用一种克俐托空调乒乓球水封,来替代传统存水弯的施工,这样一来大幅度降低空调机组的基础安装高度,节约吊顶机组的安装空间,并防止冷凝水倒灌、滴水;在冷凝水缺乏时,可以防止外部空气逆流入室内,有效阻止害虫,病毒物,异味的侵入。二来就是在空调冷凝水系统清洁时,无需拆卸任何管路中的阀件,只要打开排放器上的放残水塞,就可以完全彻底的排出系统的残水,滋生的微生物等。

希望以上回答,能进一步的澄清您的问题!!!