185电缆线最大载流量怎么计算

如题所述

1. 对于185mm² PVC塑料绝缘单芯铜线,推荐载流量为410A。在供电电压为380V且功率因数为0.8的情况下,该电缆可折合为三相功率215.9kW。当电缆满负荷时,7%的电压损失允许的距离为653m。
2. 185mm² PE塑料绝缘单芯铜线的推荐载流量为540A。在相同的电压和功率因数条件下,它可以折合为三相功率284.4kW。满负荷时,7%的电压损失允许的距离为495.8m。
3. 185mm² PVC塑料绝缘三芯铜电缆的推荐载流量为320A。它可折合为三相功率168.5kW。在满负荷时,7%的电压损失允许的距离为836.6m。
4. 185mm² PE塑料绝缘三芯铜电缆的推荐载流量与PVC绝缘的相同,均为410A,折合三相功率215.9kW。满负荷时,7%的电压损失允许的距离也为653m。
5. 185mm² PVC塑料绝缘四芯铜电缆的推荐载流量为400A,折合三相功率210.7kW。满负荷时,7%的电压损失允许的距离为669.3m。
6. 185mm² PE塑料绝缘四芯铜电缆的推荐载流量为415A,折合三相功率218.6kW。满负荷时,7%的电压损失允许的距离为645.1m。
7. 185mm² PVC塑料绝缘单芯铝线的推荐载流量为358A,折合三相功率188.6kW。满负荷时,7%的电压损失允许的距离为467.4m。
8. 185mm² PVC塑料绝缘三芯铝电缆的推荐载流量为257A,折合三相功率135.4kW。满负荷时,7%的电压损失允许的距离为651.1m。
9. 对于185mm² PVC塑料绝缘单芯铜线,在供电电压为220V且功率因数为0.8的情况下,推荐载流量为410A,折合单相功率72.2kW。满负荷时,7%的电压损失允许的距离为189.1m。
10. 185mm² PE塑料绝缘单芯铜线的推荐载流量为540A,折合单相功率95.1kW。满负荷时,7%的电压损失允许的距离为143.6m。
11. 185mm² PVC塑料绝缘两芯铜电缆的推荐载流量为360A,折合单相功率63.4kW。满负荷时,7%的电压损失允许的距离为215.3m。
12. 185mm² PE塑料绝缘两芯铜电缆的推荐载流量为570A,折合单相功率100.4kW。满负荷时,7%的电压损失允许的距离为136m。
13. 185mm² PVC塑料绝缘单芯铝线的推荐载流量为358A,折合单相功率63.1kW。满负荷时,7%的电压损失允许的距离为135.3m。
14. 185mm² PVC塑料绝缘两芯铝电缆的推荐载流量为286A,折合单相功率50.4kW。满负荷时,7%的电压损失允许的距离为169.4m。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考