185平方电缆三线四线电缆,能带动多少千瓦

如题所述

  三相五线185mm铜芯电缆最大可以承受97千瓦。
  查《电气工程常用数据速查手册》,185平方的交联聚乙烯绝缘电缆载流量为340A(手册给出铝线的载流量,换为铜线时为:264x1.29=340A)。
  功率=UIcosφ=0.38X340X0.75=97kW(用标准三相市电计算,cosφ是负载功率因数,三相一般取0.75 ) 
  电缆的载流量与电缆长度、电缆芯数、电缆敷设形式以及电缆的使用环境温度有关。《电气工程常用数据速查手册》中的载流量适用于环境温度为25°C,土壤热阻系数为1.2°Cm/W,缆芯最高工作温度为70°C的条件。如果电缆较长(大于50米),有穿管埋地敷设,且环境温度较高,其安全电流要小些,一般可以打8折,因此其功率也会小些,在80kW左右。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-07-21
这个问题是这样的,如果是铜芯电缆线,供电距离在百米内,承载90千瓦的实际功率,是合理的。如果是铝芯电缆线,承载80千瓦,没问题。电缆线的选择,你可以上网搜索(导线截面的经济选择)一文学习参考一下吧!
第2个回答  2022-08-05
185平方铜电缆,负荷电流 375A
三相 380V 负载 可带182.5kw
第3个回答  2022-08-28
一百八十五平方毫米的铜线,在一百米的线长下,三百八十伏的电源,按电流密度四安计算,185*4=740/2=370千瓦左右的负载。
如果是铝线,二点五安计算,185*2.5=462.5/2=231千瓦左右的负荷。
相似回答