185平方铜电缆能带多大千瓦

如题所述

三相四线185平方铜线能带300千瓦。185平方铜线的载流量查表(下图)为552A,对应的功率为:

P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x552x0.85=308kw,取整为300kw(用三相市电计算,功率因数取0.85)。

电缆的负载和其敷设方式、环境温度、绝缘方式等有关,具体参考下表。

注意事项

千瓦(kilowatt)是功率单位,等于1000瓦特。千瓦早期主要用于电学,现在有更广泛应用的趋势。在电学上,千瓦时(kilowatt-hour)与度完全相等,只是称谓不同。一千瓦时=1000瓦*3600秒=3600千焦=3,600,000焦耳。

千瓦通常被用来表达发电机、发动机、电机、工具、机器、电热器等的功率。它也是表达广播和电视发射塔的电磁功率的常用单位。

以上内容参考:百度百科-千瓦

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-10-15

不同类型185mm²
 线缆的推荐安全载流量,及在供电电压=380V 功率因数=0.8 时可带的三相负载和传输距离:    

185mm² PVC塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量=410A,折合三相功率=215.9kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=653m;    

185mm² PE塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量=540A,折合三相功率=284.4kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=495.8m;    

185mm² PVC塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量=320A,折合三相功率=168.5kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=836.6m;    

185mm² PE塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量=410A,折合三相功率=215.9kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=653m;    

185mm² PVC塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量=400A,折合三相功率=210.7kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=669.3m;    

185mm² PE塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量=415A,折合三相功率=218.6kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=645.1m;    

185mm² PVC塑料绝缘
 1芯铝线,推荐载流量=358A,折合三相功率=188.6kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=467.4m;    

185mm² PVC塑料绝缘
 3芯铝电缆,推荐载流量=257A,折合三相功率=135.4kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=651.1m;    


不同类型185mm²
 线缆的推荐安全载流量,及在供电电压=220V 功率因数=0.8 时可带的单相负载和传输距离:    

185mm² PVC塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量=410A,折合单相功率=72.2kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=189.1m;    

185mm² PE塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量=540A,折合单相功率=95.1kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=143.6m;    

185mm² PVC塑料绝缘
 2芯铜电缆,推荐载流量=360A,折合单相功率=63.4kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=215.3m;    

185mm² PE塑料绝缘
 2芯铜电缆,推荐载流量=570A,折合单相功率=100.4kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=136m;    

185mm² PVC塑料绝缘
 1芯铝线,推荐载流量=358A,折合单相功率=63.1kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=135.3m;    

185mm² PVC塑料绝缘
 2芯铝电缆,推荐载流量=286A,折合单相功率=50.4kW,电缆满负荷时7%电压损失距离=169.4m;    

相似回答