18台机柜每台5kw,列头柜需要多大
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-12-03
按18台机柜总功率计算,列头柜的总输入电流需要136.7A(
三相电
),故列头柜总输入开关应该选择160A/3P,分路开关按5KW算需选择25A/1P开关或放大点余量也可以选择32A/1P开关(18台机柜总共需陪18个分路开关,如果考虑备用开关也可以多配置几路),柜体尺寸可选同列机柜尺寸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WBeezzOjB7BW7OX7evX.html
相似回答
网络
机柜
怎么选择大小?pdu条怎么选?
答:
1.一般来说
列头柜
分配支路的电路功率+安全余量=这条线路上PDU的功率总和。2.一个
机柜
内的设备数量+安全余量=柜内所有PDU的插孔数量,若双路冗余线路则PDU参数需翻倍。3.对于大功率的设备我们应该尽量分散到不同的PDU中以平衡各相电流。4. 以电源线不能分离的设备插头为基础标准来定制PDU的孔型,一...
布线
列头柜
和网络
机柜
的区别有哪些
答:
列头柜和网络机柜并没有多大的区别,只是略大于网络机柜。列头柜通常使用服务器机柜,
规格通常为600*800*42U,600*900*42U或600*1200*42U
。网络机柜通常为600*600*42U。但从网络拓扑结构上看:列头柜是星型拓扑结构中心汇集点,“领导”本列所有的机柜。
网络中心机房内一套弱电
列头柜
一般可以管理几套
机柜
答:
2、强电
列头柜
的大小,这个量决定了他最大能带多少负载。所以您的问题要得到回答,需要提供数据。
机柜
负载的计算方法很简单,就是把机柜内设备的额定功率相加即可,一般设备说明书上都会有额定功率标识。同时建议考虑机柜满载运行状态,即有可能您现在的机柜负载只有1000
W,
但将来会扩容到5000W,这样你就必...
列头柜
是什么
答:
实现机柜排中各
台机柜
电源灵活分配。作为机柜排列头柜配电,对本排机柜电源进行分配和管理,并可以对每个机柜的用电情况进行精确的监测。思默特CSPM系列精密
列头柜,
专为计算机机房设计,有服务器机柜一样的尺寸和外观,具有外观美观、灵活扩展、分步实施的功能,给机房配电的建设和管理带来了全新的体验。
列头柜
的厂家及报价
答:
公司介绍:企业成立于2011年,位于北京市海淀区,是一家专业生产和加工瑞成
机柜
、操作台、监控电视墙、监控立杆、多媒体讲台等产品的厂家。产品报价:国家电网专用直流屏柜
列头柜
2700元/台;电网专用电力屏柜列头柜 2700元/台。综上所述,普通列头柜的价格在2000-2700元之间,稍高价格是5000元左右,...
请问一下,机房内的服务器
机柜需要
配双强电
列头柜
吗?
答:
不一定。大型的数据中心会要求配备双路强电以保证用电的安全保证。一般小型的有一个足够时延的UPS就可以了
在选择
机柜
pdu的时候
需要
注意的有什么事项?
答:
再次,通过对
机柜
里总体设备额定工作状态的统计,计算出PDU应该能够承载功率的合适值(通常情况下也可以估算,按每个服务器额定工作电流2A计算,此法不准确,请慎用),再选择合适配置的PDU(目前的PDU最大可以做到64A/16KW)最后,再考虑价格、售后服务等其它因素,从而选择合适的供应商。毕竟你是由于需要而...
列头柜
和
机柜
有什么区别
答:
功能不同,用途不同。功能不同:
列头柜
通常用于密集接线和配线布局的设备,外形类似于书架。而机柜是存放各种电子设备的机械结构框架,包括网络设备、服务器等
,机柜
通过不同种类的面板、风扇、电源等元器件组成一个完整的智能化设备。用途不同:列头柜作为机柜系统的一个组成部分,主要负责将底部的网络...
机房
机柜
安装规范有哪些,机房机柜有什么
需要
注意的?
答:
(3)放置发热量较大的服务器如IBM690、670等服务器
机柜
时,其机柜前面之间的净距离不应小于2.1米,以免热密度太高从而影响设备的散热。;(4)设备较多的服务器机房建议列头柜方式,使综合布线线缆汇集到
列头柜,
而不是核心柜,从而节省双绞线与光纤;机房机柜有什么需要注意的?绿色机房的概念应该包括节能和...
大家正在搜
270kw需要多大的电缆
18u机柜尺寸是多少
一百千瓦需要多大电缆
5kw用多大的空开
24u机柜尺寸是多少
42u机柜高度是多少
标准机柜的尺寸是多少
18u机柜高度
42U机柜多高
相关问题
列头柜是什么
布线列头柜和网络机柜的区别有哪些
什么是列头柜
网络中心机房内一套弱电列头柜一般可以管理几套机柜
机柜是否可以几台柜子并在一起吊装,有没有台数限制?
列头柜和网络机柜的区别有哪些?
机房各种设备和机柜怎么安装及其作用
机房机柜内部设备安装顺序有什么要求?