在选择机柜pdu的时候需要注意的有什么事项?

如题所述

如何选择机柜专用电源分配单元PDU?
首先,应该先计算出自己的机柜里放了哪些设备(或者可能用到哪些设备),计算出需要多少个插孔?设备都是什么插头?(什么插插头配什么插座,GB2099.3万用插座是可以使用IEC60906美标插头和GB1002/10A三扁插头以及BS1363英标插头的,虽然GB2099.3兼容性好,但在大电流工作时,最好是采用专业配套插座的好),只有计算准确了才可以避免浪费和不够用。
其次,再考虑你希望PDU上带有什么控制和保护功能(如过载保护器、防浪涌保护滤波功能等),希望在机柜里如何安装(通常有标准19英寸和垂直加长型PDU等),占用多大空间以及安装方式等,
再次,通过对机柜里总体设备额定工作状态的统计,计算出PDU应该能够承载功率的合适值(通常情况下也可以估算,按每个服务器额定工作电流2A计算,此法不准确,请慎用),再选择合适配置的PDU(目前的PDU最大可以做到64A/16KW)
最后,再考虑价格、售后服务等其它因素,从而选择合适的供应商。毕竟你是由于需要而采购,保证质量、满足需求才是最重要的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-06-07
1.一般来说列头柜分配支路的电路功率+安全余量=这条线路上PDU的功率总和。
2.一个机柜内的设备数量+安全余量=柜内所有PDU的插孔数量,若双路冗余线路则PDU参数需翻倍。
3.对于大功率的设备我们应该尽量分散到不同的PDU中以平衡各相电流。
4. 以电源线不能分离的设备插头为基础标准来定制PDU的孔型,一旦电源线能分离的设备插头不兼容时可采取更换电源线来解决。
5. 机柜内设备密度高,PDU选用多插孔竖装为宜,机柜内设备密度低,PDU选用少插孔横装为宜最后要给PDU单独的报价预算以免预算严重不足。
6.在选择PDU时应该选择正规专业厂家的产品。因为PDU的好与坏对其机柜的影响力是非常之大。稍有不慎可能会造成无法挽回的后果。
7.选择正规厂家的PDU是前提,同时还需要有关国家的检测认证,才可以放心使用。
第2个回答  推荐于2016-02-29
参考资料:http://baike.baidu.com/view/5956218.htm

本回答被提问者采纳
相似回答