规范规定首层外门疏散总净宽度按照人数最多层计算。如果一民用建筑一二级,地上10层,每层350人,地下一层,与地坪高差6米,人数400人,如按规范按照400人计算,首层疏散宽度3米,但地上疏散为3.5米,实际首层外门应为多少呢
《消防建筑防火规范》厂房内的疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度应根据疏散人数,按表3.7.5 的规定经计算确定.但疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.1m,疏散走道的最小净宽度不宜小于1.4m,门的最小净宽度不宜小于0.9m 。
当每层人数不相等时,疏散楼梯的总净宽度应分层计算,下层楼梯总净宽度应按该层或该层以上人数最多的一层计算。首层外门的总净宽度应按该层或该层以上人数最多的一层计算,且该门的最小净宽度不应小于1.2m。
扩展资料
建设发〔2007〕36号(建设厅、消防局联合发文)《二〇〇六年浙江省消防工程技术专家组研讨会纪要》第25条:大开间场所当每层疏散总宽度符合规范要求,且任一防火分区安全出口数量不少于2个,其安全出口的疏散宽度不小于该防火分区疏散总宽度的70%时,可利用在与之相邻的防火分区墙上开设甲级防火门作为辅助疏散出口。
该辅助疏散出口与相邻防火分区的疏散楼梯的距离不应大于30m,且其宽度可计入该防火分区疏散总宽度。多个防火分区共用疏散楼梯时,该疏散楼梯宽度不能重复计算。(也即浙公消〔2013〕42号《2013年浙江省消防技术规范疑难问题研讨会纪要》第64条)。
参考资料来源:消防规范网-消防建筑防火规范