无负压供水设备有哪些常见故障,如何处理

如题所述

1、系统打不上水

(1)检查水池是否有水,电机是否运转,电机转向、变频器有可能被改向了。

(2)止回阀如果在电机前端,止回阀的前端如果有水,而电机里的水有被排空。

(3)拆开水泵检查焊接叶轮是否破散,这种情况一般噪音比较大。

2、水泵启动瞬间压力很大

(1)要检查管道是否有阻塞现象,造成压力突变(因为流量变小),要检查管道是否有漏水现象,造成压力不能保持。

(2)一般来说,供水机组是自动的,它的自动动作是靠压力控制机组的开关动作。管道的流量大小也会影响很大,流量自动变小会造成水泵一启动,出水口处至阻塞处的压力突然增大,造成压力控制误动作,启动就会频繁(漏水也会)。

(3)启动水泵的瞬间产生了水锤。

3、开关经常跳或者不能合闸故障

(1)开关老化

(2)开关选型不对

(3)水泵卡阻或电机线路问题

(4)线路老化、短路、用线过小或缺相。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-06-27
1、进水压力正常,但触摸屏上进水压力显示为 0-MPa:可能是进口压力变送器未接,或接线不正确,或该器件已坏,如已坏请更换。
2、进出水压力与实际值偏差很大:在触摸屏压力设定中较准压力值。
3、水泵热故障:检查热继电器是否已动作,调整额定电流。检查水泵工作原因。
4、负压报警或市政无水报警: 市政管网压力过低,待压力上升到负压解除值时报警自动解除。无水报警;检查稳流罐,是否真缺水。
待水位恢复报警自动解除。
5、变频器故障或损坏:根据变频器使用说明书查找故障原因并进行解决或更换变频器。
6、变频器频繁报过流故障,可能的原因及解决办法如下:
A. 阀门开得过大,水泵过流导致电机过流:关小出水阀门。
B. 运转不灵活,水泵有摩擦或卡滞现象:检查轴、轴承和叶轮,清除泵内异物。
C. 线路或触点接触不良导致不完全缺相: 紧固各接线端子,检查接触器等元件。
D. 电源电压过低导致电流增大: 解决电源问题。
E. 电机或电缆绝缘电阻不够,漏电流很大: 修理电机或更换电缆。
F. 变频的输出回路存在短路现象:排除短路故障。
7、手动正常自动不正常:检查安装是否正确作通断电测试;检查熔断器、工作方式选择开关等恢复供电。
8、过载指示灯经常亮:重新整定热继电器,关小水泵出水闸阀,更换热继电器。
9、加减泵频繁:重新设置相关参数,重新调整 PID 参数。本回答被网友采纳
相似回答