99问答网
所有问题
无负压供水设备有哪些常见的故障啊?是什么原因?应该怎么处理?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2020-01-01
1、按钮全部失效
原因:控制回路保险管熔断
处理方法:换保险管
2、空气开关跳闸
原因:主回路有短路现象
处理方法:检查电机及电源线
3、电动机反转
原因:电源线接反次水泵回路止回阀坏
处理方法:检查止回阀电源线,换止回阀电源线换相
4、水泵转速上不去
原因:给定压力设定过低
处理方法:重新调节压力
5、手动能开泵,自动不能开泵
原因:无水停机失控
处理方法:处理液位器触点
<长沙中崛供水设备有限公司提供>
相似回答
无负压供水设备有哪些常见故障
,如何
处理
答:
1、系统打不上水
(1)
检查水池是否有水,电机是否运转
,电机转向、变频器有可能被改向了。(2)止回阀如果在电机前端,止回阀的前端如果有水,而电机里的水有被排空。(3)拆开水泵检查焊接叶轮是否破散,这种情况一般噪音比较大。2、水泵启动瞬间压力很大 (1)
要检查管道是否有阻塞现象,造成压力突变
...
无负压供水设备有哪些常见的故障
答:
1、进水压力正常,
但触摸屏上进水压力显示为 0-MPa:可能是进口压力变送器未接,或接线不正确,或该器件已坏,如已坏请更换
。2、
进出水压力与实际值偏差很大
:在触摸屏压力设定中较准压力值。3、
水泵热故障
:检查热继电器是否已动作,调整额定电流。检查水泵工作原因。4、负压报警或市政无水报警: 市...
无负压供水设备
变频器频繁报过流
故障
,可能
的原因
及解决办法
答:
1. 设备运行不顺畅,水泵出现摩擦或卡滞:检查轴、轴承和叶轮是否正常
,清除泵内异物。2.
阀门调节不当
,导致水泵过流和电机过流:适当调整出水阀门的开度。3.
线路或触点接触不良
,引起不完全缺相:紧固所有接线端子,检查接触器等元件的功能。4.
电机或电缆绝缘电阻不足,导致漏电流增大
:维修电机或...
分析
无负压
水泵的
常见故障有哪些
答:
分析无负压水泵的常见故障有哪些?如何解决?
1、水泵发热 原因:轴承损坏
;解决办法:更换轴承;拆除后盖,在托架与轴承座之间加装垫片;调查泵轴或调整两轴的同心度;适当调松胶带紧度;加注干净的黄油,黄油占轴承内空隙的60%左右;清除平衡孔内的堵塞物。2、
无法启动
原因:填料太紧或叶轮与泵体之间被...
无负压供水设备
变频器频繁报过流
故障
,可能
的原因
及解决办法
答:
关小出水阀门。3.
线路或触点接触不良导致不完全缺相
:紧固各接线端子,检查接触器等元件。4. 电机或电缆绝缘电阻不够,漏电流很大:修理电机或更换电缆。5. 电源电压过低导致电流增大:解决电源问题。6. 变频的输出回路存在短路现象:排除短路故障。中崛供水竭诚为您服务,,如果有用,望采纳 ...
无负压供水设备怎么
保养最好?坏了怎么维修?
答:
无负压设备
也有几个种类,
常见的
都是罐式无负压,这种方式的主要组成部分为:水源罐 、泵组 、控制柜三部分。作为日常维护也要从这三方面入手,水源罐部分日常就是清扫,至于真空抑制器、水源检测装置,也没法维护,坏了只能换新的。 控制柜做好日常清扫工作,一般一个月停机清扫柜内的灰尘,保持电气...
无负压供水设备
水泵不出水影响因素
有哪些
答:
一、吸程太大。由于有些水源较深,有些水源的外围地势较平坦处,而忽略了水泵的容许吸程,因而产生了吸水少或根本吸不上水的结果。二、可能是
无负压供水设备的
转速过低。如果用户因原配电机损坏而随意搭配其他的使用,就会出现扬程低、流量小而上不来水的情况;还有一种情况是叶轮与泵轴紧固螺母松脱或...
无负压供水设备
供水压力不稳定,
怎么
办?.
答:
无负压供水设备
采用了邦布水泵作为供水的心脏,确保了供水的压力稳定,其优异的性能保障了供水的连续不间断性。邦布无负压供水设备过流部件采用不锈钢材质,避免了自来水水质的二次污染可能性。邦布无负压控制系统以瑞士ABB变频器作为控制系统的大脑,充分节能环保高效。 无负压供水设备充分利用自来水管网的原有...
二次
无负压供水设备
没有稳定的水压
怎么
办?
答:
1、压力传感器对系统压力感知的位置不合理,压力感应电利水泵出口太近,水流速度对管路压力影响太大,控制器获取的压力值不稳定,造成系统的动荡;2、二次
供水设备的
控制器和二次器的加减速时间不统一,也会导致震荡。控制器的时间设定应该大于或者等于二次器的时间;3、空气可以溶于水,且溶解度随着压力...
大家正在搜
无负压供水设备怎么调压力
上源无负压供水设备怎么样
无负压供水设备对水压要求
无负压供水设备哪家最好
无负压供水设备的价格
无负压供水设备的优点
什么是无负压设备
全国无负压供水设备