第1个回答 2010-06-03
KW/KVA=功率因数
大于5kW的UPS的输出功率因数一般为0.8,因此5kW的UPS就是6.25kVA。但所有的厂家不会有这一档的功率,只能往上选,那就是8kVA或10kVA。
EPS的原理是一样的。
第2个回答 2010-06-03
兄弟,UPS电源上一般的单位是KVA,EPS的也是这个单位。
KVA和KW的转换一般是:KVA乘以0.7=KW。(0.7是转换系数)
但是每个厂家生产的UPS都不一样,转换系数也不一样。不过在一般的情况下就用0.7。
第3个回答 2010-06-07
1KW=1KVA*0.8(或0.7或0.6)具体要看UPS的功率因素,具体跟他们的品牌、型号有机
例如:柏克MTT系列的功率因素为0.8,那么30KVA=30*0.8=24KW
一般在线式工频机的功率因素为0.8,高频机在线式的功率因素为0.7,后备式的功率因素为0.6
EPS电源的功率因素为1,一般EPS的单位不用KVA而用KW。
第4个回答 2010-06-03
一个是输出功率,一个是输出容量,看UPS的输出有效率一般都是80%,5KW的话大约是6KVA。本回答被提问者采纳