99问答网
所有问题
数控机床增加UPS不间断电源是否可行,机床功率21KW,其中外围电机功率6KW,应选多大KVA的UPS。
考虑电机启动电流的影响。
举报该问题
推荐答案 2012-06-19
不建议使用UPS,要用的话用EPS,外围电机如果是直接启动EPS必须是其5倍的功率也就是30KW,加起来是51KW,如果是变频启动则只要1.2倍8KW,加起来是29KW。EPS电池一般是按30分钟、60分钟、90分钟、120分钟配置,可以根据需要来确定。数控机床是比较精密的设备,选择EPS一定要选大厂家质量有保证的产品。实在想用UPS推荐易事特工业动力专用UPS电源,有很多成功案例,可上公司网站看看。希望能帮到你。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/ezjXezWOz.html
其他回答
第1个回答 2012-06-19
使用UPS电源不可行,因为UPS电源是临时应急用的,比如电脑停电需要保存资料。即使想使用21KW功率的也是天价了,建议使用带有发电设备的EPS电源(Emergency Power Supply),这适合给数控机床供电
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2012-06-19
80K 的UPS就成,用工频机。
第3个回答 2012-06-20
外围电机有没有变频器
相似回答
应该配备
多大功率
的
UPS不间断电源
答:
一般的UPS电池都是用12V的。三、有时候配一套
UPS电源
,一般来说是最好就是要求专业人员去现在看下,因为了解当场情况这样才是最好的,毕竟有些地方不到现场看的话是做的不够到位的,比如是场地大小差异,还有现场环境,怎么放置UPS等等,这些因为都比较重要的,只要了解现场,这样才能做出更合适的方案出...
应该配备
多大功率
的
UPS不间断电源
?
答:
1、要确定您的设备
是多大功率
的,一般来讲普通PC机或工控机的功率在200W左右,苹果机在300W左右,服务器在300W与600W之间。2、确定了主机的型号就可以算出所需要的多大容量的电池了,电池是决定了后备续航时间的长短。3、有时候配一套
UPS电源
,一般来说是最好就是要求专业人员去现在看下,因为了解当场...
UPS
的配置是怎么计算的?
答:
1,用电设备规模负荷约为15kW左右,另外预留15kW的功率新增的设备,总负载为30kW。按功率因数0.8推算
,UPS
容量应为30kW/0.8=37.5
kW,
选用40kVA的
UPS电源
系统。 2,UPS蓄电池的选择与布置 为保证主供电源停电时,也能利用UPS电源继续提供高质量供电,后备电池的配置尤为重要。首先是后备时间数的选择,...
UPS电源
该怎么选?
答:
就需要发电机的功率容量
是UPS电源
功率容量的2.5-3倍。3.应该重视对UPS电源输出能力和可靠性的考察。UPS电源的平均无故障间隔时间MTBF仅仅是一个估算可靠性的参数,影响此数值的因素很多,是一个无法检测的参数,而UPS电源输出能力的各项性能指标,都是可以量化的可靠性指标,在同等运行条件下,效率高、...
...加起来
功率
大概60kw左右,我应该采用
多大
的
ups,
我看有60kva,120kva...
答:
60
KW,
用80KV的
UPS
...一般负载最好再80%左右最好,像这种大的供电时间,也就是后备时间取决于你配的电池的多少...你想供电多长时间,在根据计算看你需求多少电池...
需要配
多大
的
UPS电源
?
答:
UPS是
英语Uninterruptiable Power Supply的缩写,译为
不间断电源
。由20世纪60年代的旋转发电机发展到目前的具有一定智能化程度的静止式全电子电路,它也是随着电子技术特别
是功率
器件和自动控制技术的飞速发展而日趋成熟的。其基本功能是:市电中断供电时,能不间断供电;始终向负载提供高质量的交流电源,...
什么
是UPS,
答:
UPS
的中文意思为“
不间断电源
”,是英语“Uninterruptible Power Supply”的缩写,它可以保障计算机系统在停电之后继续工作一段时间以使用户能够紧急存盘,使您不致因停电而影响工作或丢失数据。它在计算机系统和网络应用中,主要起到两个作用:一是应急使用,防止突然断电而影响正常工作,给计算机造成损害;二...
3000W的负载配
多大
的
UPS不间断电源
才合适,后备时间要12小时
答:
一般
UPS
负载率为0.6-0.7左右,需要配置5KVA的UPS才合适。应急时间为12h,如果该UPS采用16只电池串联供电,电池组额定电压192V,逆变电池放电电流为3000/192/0.85=18A左右,0.85为逆变效率,18*12/0.9=240Ah,0.9为电池放电效率。实际配置120Ah*16只,2组并联就够了。
UPS电源
直流电压240V,延时 15小时
,功率6KW ,
配12V100AH蓄电池 UPS主...
答:
采用10KVA主机直流电压192-240可调主机。延时15小时有点长,山特电源支持14小时以内,超过14小时自动关机,可配置5组12v100ah蓄电池每组20只。建议配置2-4小时配置发电机使用。
大家正在搜
数控机床与普通机床的区别
什么属于数控机床的机床本体
不是数控机床的特点
机床的额定功率和实际功率
数控机床和cnc机床
线切割机床功率是多少
数控机床功率
cnc机床功率多大
什么是数控机床