楼宇自控施工注意事项有知道的吗

如题所述

    河姆渡平台楼宇自控负责人整理编辑如下:

    DDC箱的安装要求: 

DDC箱运到现场,认真开箱检查DDC箱内的控制器、模块等元器件是否完整无损,根据设备装箱清单,施工图纸,核对型号规格,部件是否齐全,做好记录。  

1.1DDC箱的安装

1.1.1DDC箱安装应牢固,高度尽量与就近的低压控制柜一致,垂直偏差度应不大于1.5mm,柜面标示完整清晰,漆面如有脱落应在验收前予以补漆。  

1.1.2柜内控制器、模块等安装牢固,端子配线正确,接触紧密,各种零件不得脱落或碰坏。

1.2.3DDC箱定位合理(省料、方便维修、不与其它专业冲突),安装牢固端正、其垂直偏差不应大于1.5mm。固定方法按施工现场条件而定,宜采用预置膨胀螺钉。安装的具体位置应综合考虑周围环境的美观、操作的方便与屏蔽效果。

1.2.4箱体开孔合适,切口整齐。暗配DDC箱箱盖紧贴墙面;零线经汇流排连接;无校接现象;油漆完整;箱内外清洁;箱面标牌正确;箱盖开关灵活;器件、回路编号齐全;端子排接线整齐;PE线安装明显牢固。  

1.2.5DDC箱相关控制回路安装完毕后,先用万用表检测线路通断,再用500V兆欧表对线路进行绝缘测量。  

特别强调:  所有DDC箱及底座、金属管线必须与PE线可靠连接。可开启的箱门用多股软导线与PE线连接。  

DDC箱的上方不应敷设管道,箱底座周围应采取封闭措施,并能防止鼠、蛇等小动物进入箱内。

按系统设计图检查主机、网络控制设备、UPS、打印机、HUB集选器等设备之间的连接电缆型号以及连接方式是否正确。尤其要检查其主机与DDC之间的通讯线,要有备用线。  

DDC箱内的内部接线及外部接线必须按设计图施工,接线正确,连接可靠,电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号,编号应为永久性标志,导线绝缘良好,不应有接头,箱内采用的线材应符合设计要求,敷设时应有合适的裕量。

2.温、湿度传感器的安装

2.1温、湿度传感器的安装位置  不应安装在阳光直射的位置,远离有较强振动、电磁干扰的区域,其位置不能破坏建筑外观的美观与完整性,室外形温、湿度传感器应有防风雨保护罩。

应尽可能远离窗、门和出风口的位置,如无法避开则与之距离不应小于2米。  并列安装的传感器,距地高度应一致,高度差不应天于1mm,同一区域内高度差不应大于5mm。  

2.2温度传感器至DDC之间的边接应符合设计要求,应尽量减少因接线引起的误差,对于镍温度传感器的接线电阻小于3欧姆,I千欧姆铂温度传感器的接线总电阻应小于1欧姆。  

传感器应安装在风速平稳,能反映风温的位置。  

传感器的安装应在风管保温层完成后,安装在风管直管段或应避开风管死角的位置和蒸汽放空口位置。

水管温度传感器的开孔与焊接工作,必须在工艺管道的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行。  水管温度传感器的安装位置应在水流温度变化灵敏和具有代表性的地方,不宜选择在阀门等阻力附近和水流流束死角和振动较大的位置。

水管温度传感器的感温段大于管道口径的二分之一时,可安装在管道的顶部,如感温段小于管道口径二分之一时,应安装在管道的侧面或底部。  

水管型温度传感器不宜安装在焊缝及其边缘上开孔和焊接。

3.压力、压差传感器、压差开关及其安装

安装应在风管的直管段,如不能安装在直管段,则应避开风管内通风死角和蒸汽放空口的位置。  

水管型 、蒸汽型压力与压差传感器的安装应在工艺管道预制和安装的同时进行,其开孔与焊接工作必须在工艺管道的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行。

水管型 、蒸汽型压力、压差传感器不宜安装在管道焊缝及其缘上开孔及焊接处。  

水管型 、蒸汽型压力与压差传感器的直压段大于管道口径的三分之二时可安装在管道顶部,不于管道口径三之二时可安装在侧面或底部和水流流束稳定的位置,不宜选在阀门等阻力部件的附近、水流流束死角和振动较大的位置。

安装压差开关时,宜将薄膜处于垂直于平面的位置。

风压压差开关安装离地高度不应小于0.5m。

风压压差开关的线路应通过软管与压差开关连接。

风压压差开关应避于蒸汽放空口。

4.水阀开关的安装

水阀开关的安装,应在工艺管道预制、安装的同时进行。

水阀开关的开孔与焊接工作,必须在工艺管道的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行。 

5、风阀控制器安装

风阀控制器安装前应按安装使用说明书的规定检查线圈、阀体间的电阻、工作电压、控制输入等,其应符合设计和产品说明书的要求,风阀控制器与风阀门轴的连接应固定牢固。风阀控制器在安装前宜进行模拟动作。  

风阀控制器上的开闭箭头的指向应与阀门开闭方向一致。

风阀的机械机构开闭应灵活,无松动或卡涩现象。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-11-08
众多周知,楼宇自控系统结构复杂,在施工过程中,众多的子系统会涉及到很多设备,所以相应的具体施工过程中很容易出现一些细节问题。康沃思物联针对楼宇自控系统施工中的细节问题进行了一下汇总,在这里分享给大家。
1.基础施工
智能楼宇控制系统工程质量的前提就是包括了管线预埋等内容的基础施工。
(1)在线管敷设施工中,要保证水煤气管壁厚度达到标准,管材的选择要以施工图纸为依据,坚决不能使用不符合要求的钢管;
(2)在防雷接地施工中,严禁出现钢管不接地的情况,也不能在没有分析管径的情况下使用的跨地线都是cp6圆钢;
(3)在隐蔽工程的施工中,会有很多提前暗敷的PVC管。在施工中要避免埋墙、灰层厚度和埋藏深度等达不到规定的要求,导致裸露线管;
(4)为了保证预埋强度,批灰的指向要恰当固定管道,以免后期穿线中对墙面造成损坏;
(5)在施工中要做好和装修专业的配合,双方交叉施工;
(6)以施工图为依据检查粉刷层厚度、标高,保证平整的预留埋线盒墙面。
2.设备安装
(1)按照相关要求进行施工,施工人员在使用设备时要对设备特点和安装流程有充分的了解;
(2)在设备的搬运中要注意轻拿轻放,以免出现螺丝松动,导致精密的设备无法正常运行;
(3)设备的存放要选择温湿度适宜的地方,并防止粉尘等影响到设备的正常使用;
(4)在安装设备时不能粗暴进行,比如有些地方的接口比较难连接时,要对其进行分析,而不能直接用蛮力强行安装,以免设备受到不平衡的力而出现应力疲劳损坏的问题;
(5)安装结束后要保护好成品,在室外设备没有安装完成之前,要做好防风、防雨的工作。
3.调试和试运行工作
智能楼宇控制系统安装完成后要进行调试和试运行,在调试时要对全局进行统筹,科学合理地处理出现的系统问题。这对调试的工作人员有较高的要求,其要对楼宇自控系统有充分的了解,并且其楼宇自控技术水平要高;
4.安全管理工作
楼宇自控系统工程的施工有别于一般的楼宇工程施工,两者有着不同的安全隐患点。施工人员在施工过程中要依据施工的具体情况和楼宇自控系统要求,制定安全施工的相关规范,并加强执行力度。另外,在施工现场要配备安全员,检查可能存在的安全问题。施工单位需要依照安全规章制度加强对施工人员的安全培训,施工人员必须在经过相关培训并合格后才能正式进入施工现场施工。
如上所述,针对楼宇自控系统施工中的细节问题,康沃思物联通过基础施工、设备安装、调试和试运行工作以及安全管理工作四方面进行了介绍,大家在进行具体的项目实践时可以参考一下。本回答被网友采纳
第2个回答  2019-06-07
西州将军门业---甲级铸铝拼接玻璃门系列:我们现在看到的每一款经典之作,背后都是一部传承了千年的设计史。而现代工业设计,更是融合了艺术与美学的协奏曲。或是简洁,或是繁复。而现代工艺的融入,更是将设计师们的思维极致呈现,为您打造这一匠心之作。
相似回答