目前在智能建筑中流行的各类各品牌的楼宇设备自动化系统都是比较先进的,能够达成楼宇设备控制的要求的,所不同的是如何把这些设备的先进性、科学性、经济性很好地发挥出来,关键是在于如何更好的完成楼宇设备自动化系统的安装与调试。
1.安装前的环境检查
中央控制及网络通讯设备应在中央控制室的土建和装置工程完工后安装。
设备及设备各构件间应连接紧密、牢固,安装用的紧急固件应有防锈层。
有底座设备的底座尺寸应与设备相符,其直线允许偏差为每米1mm,当底座超过5m时,全长允许偏差为5mm。
设备底座安装时,其上表面应保持水平,水平方向的倾斜度允许偏差为每米1mm,当底座的总长超过5m时,全长允许偏差为5mm。
2.施工前的设备检验
设备外形完整,内外表面漆层完好
设备外形尺寸、设备内主板及接线端口的型号、规格符合设计规定。
3.电缆施工的注意事项
室内电缆均应敷设在地槽、墙槽、塑料线槽或电线管内,不得有暴露在外面的接线。一般情况下每一个监测控制点引出检测线、控制线要分别捆扎,便于查线维护。
在控制室内布放地槽或墙槽电缆时,电缆由机架和控制箱低部引入,将电缆顺所盘方向理直、编号,按电缆的排列次序放入槽内,顺直五扭绞,拐弯符合电缆曲率半径要求。世纪星介绍电缆离开机架和控制台时,在距起变点10mm处开始捆绑扎,根据电缆的数量每隔100~200mm捆绑一次;
在控制室内布放架槽电缆时,架槽每隔一定距离留有出线口,电缆由出线口从机架上方引入,在引入机架时,应捆绑扎。
电缆敷设在连接处留有适度余量,应在电缆两端标示明显的永久性标记。各种电缆和控制线插头装设应遵照生产厂的要求实施,并做到接触良好、牢固、美观。
引入、引出房屋的电缆,在出入口应加装防水罩。向上引入/引出电缆,在出入口处还应做成滴水弯,弯度不得小于电缆的最小弯曲半径。电缆沿墙上下引时应设支持物,电缆应固定(或绑扎)在支持物上,支持物的间距不得大于1m。
4.设备安装方法
中央控制及网络通讯设备柜的安装
温、湿度传感器的安装
压力、压差传感器、压差开关的安装
水流开关的安装
流量传感器的安装
电磁阀的安装
电动风门驱动器的安装
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-07
楼宇自控系统主要是给大楼里面安装的,主要实现的是节能控制以及人性化的控制。例如:通过电脑上位来控制整个大楼内部的空调系统,通过电脑上位来监控楼内的设备运行情况等等一些功能。而楼控有一个特点就是他涉及的专业面比较广,因为很多时候都是需要其他的专业配合才能实现一定的功能。例如:我们要在楼控里面想采集冷水机组的运行情况,这就需要和冷水机组厂家进行协调,通过冷水机组厂家预留的接口进行通讯,采集信号,如果厂家不能提供,那么这项功能在楼控里面就不能实现。希望我的回答对你有所帮助。本回答被网友采纳
第2个回答  2021-01-11
1、控制主机电脑一般安装在中控室,系统图形显示和控制。
2、网络控制器或者网络引擎安装在中控室或竖井,具体看建筑架构需求,将现场DDC数据汇总通广IP上传到控制电脑。
3、现场控制器DDC安装在受控设备强电箱附近,方便取电和控制。
4、传感器和执行器安装在受控设备上,如风道温湿度安装在风道上,防冻安装在盘管背风侧等。
5、简单说明:传感器和执行器一般为电压电流信号传送至DDC,DDC通过BACnet主线(485或IP)将现场设备数据传送至网络控制器,网络控制器通过IP传送至电脑。
第3个回答  2021-04-14
楼宇自控包括DDC控制器和扩展模块,以及相关联的传感器和一些设备的接口,其中DDC控制器和扩展模块是在DDC箱内集成,可以放在被控设备近端,温湿度传感器等传感器设备放在获取环境变量最合适的位置,这个位置是因传感器不同而千差万别,至于一些设备的接口,常规是RS485电气接口,走modbus协议的居多,只要连线就可以,不存在设备另行安装。厂商都会给甲方交代清楚安装位置,可以远程指导也可以实地勘察手把手交的。工程商只要关注拿项目就可以了。
以上是简单的阐述答案,希望能帮到你。
第4个回答  2010-09-09
系统哪来安装这一说啊,BA系统的控制设备有上万型号,你要哪种?是什么设备?或者要整个的安装说明,太大了,回答不了的