时控开关到时间不跳怎么回事

如题所述

第1个回答  2022-08-05
这种情况先试试时控程序问题,可能出现了偏差,换一个吧,加上交流接触器,时控开关的负载是不是感性负载?在通断的过程中,产生较大的火花,并不是电流大引起的,同时产生电磁干扰,影响程序。如果时控开关负载电流5A,那么电流超过3A,就要加装交流接触器。另外教个小技巧,通常都是一个时空控制灯光,通常一年四季都要去换好几次控制时间。其实只需要在时控的后端加上一个光敏开关就能搞定。电路走向时控>光敏开关>负载时空开关可以设置早一点开(我按北京时间设置下午4点钟开,由于加了光敏开关还需等到天黑负载才会接通),需要关闭负载时可以把时间设置在时控上,时控关闭从而光敏开关也随之断电,负载就达到关闭状态。思路总结“其实光敏开关负责打开,时控负责关闭—”不跳说明电路连接有问题,细心点查找问题。
相似回答