德力西时控开关我按操作方法操作了,到了时间杂不起作用,灯不亮。

如题所述

第1个回答  2018-10-23
微电脑时控开关常见故障检修 1.电源指示灯不亮、开关不动做将时控开关脱离市电,查市电输入接线端是否有2.4k左右的阻值,这是12V变压器初级绕组阻值,它随变压器所用线径和匝数的不同有很大差异。若呈输入端开路,查0.5A保险管是否烧断。若变压器损坏则要更换体积相差不大的12V变压器。变压器整流输出电压实测在继电器释放状态为15V左右,继电器吸合后降为12V左右。 2.使用或放置长时间后,不接入市电时液晶显示屏显示字符淡或不显示此为内附电池电量不足或失效所致,需更换两节5号高性能电池。注意不要用充电电池更换,因为充电电池电压太低。 3.到达设定时间,时控开关没有自动开启如果确认设置的时间和状态符合要求,则是设定自动状态时的设定顺序不对。KG316T电脑时控开关在按“自动/手动”键设定“开、自动、关”时的转换顺序是往复变换式,不是循环方式。在设定为自动方式时应先将指示状态的三角形箭头,由对应当时所处状态的位置转换到“自动”位置。 4.时控开关关不断此故障多为Q1、Q2短路损坏造成。查出后可用常见的2s8050晶体管更换,Q1也可用9013等普通小功率NPN管代换。继电器损坏后代换时应考虑负荷大小,最好用同型号代换。本回答被网友采纳