99问答网
所有问题
请问1100个KW/380V电压应该配多少平方的电缆?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-11-12
1100千瓦380伏电压电流约是2200安。需要五根240铜芯电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WBOvzje7B7WXvXBOjet.html
其他回答
第1个回答 2020-11-12
不光考虑多大电缆,还要考虑变压器大小,空开大小,配电柜大小,找专业人员操作最好。
本回答被网友采纳
相似回答
1100KW
柴油发电机配置多大
的电缆?
答:
配交联185
平方的
三根并联,但不要紧密并放或穿管。
1100KW
的发电机额定输出电流是1080A。YJV-4*185+1*95
电缆
额定载流量415A(25℃
电压
降0.25mV/M)YJV系列300电缆额定载流量580A(25℃ 电压降0.19mV/M)参考: YJV系列四芯电缆连接电动机,4平方毫米20
千瓦
,10平方毫米40千瓦,25平方毫米50千瓦...
两个风机,共
1100KW
,250米,变压器下来是400V,用多大
电缆
,知道的...
答:
在不考虑供电距离的情况下,选择2根300mm²的铜芯聚乙烯绝缘
电缆
并联使用合适,即:YJV-3×2(1×300)+1×(1×300),它的安全载流量分别是2×615=1230A。选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=983.1×1.2≈1179.8A,选择Ir=1000A塑壳式空气断路器合适,如:...
一个630
千瓦
三相电机用
多少平方
线
答:
1200A电流应该选择铜电缆240平方毫米,铝电缆360平方毫米
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率P=1.732*380*1200*0.8=631千瓦,cosΦ为0.8,电压为380V。631千瓦在电流为1200A时为正常值范围内。根据电流1200A,查电缆手册YJV知,,需要铜电缆240平方毫米,铝电缆360平方毫米。
220
kw
用多大
电缆
答:
额定功率=220
kW
,三相
电压
=
380V
,功率因数=0.8,额定电流=417.9A,可选
电缆
:240mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量480A,相应功率252.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为516.8m;150mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量480A,相应功率252.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为...
165
kw
三相电用多大
电缆?
答:
如果是三相四线制
380V
50HZ的交流电,165
千瓦要
195
平方
毫米的铜芯
电缆
。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)。I=P÷(√3Ucosb)=165000÷(1.732×380×0.85)=294.94(安培)。查安全载流量表,得知185平方毫米铜芯电缆的安全载流量是280安培。
3相4
平方
电线可以负荷
多少千瓦
答:
1、三相4
平方
线每条电线最大可负荷39安电流,但考虑通常情况下的穿管、高温以及线材品质等问题,宜取32安,这样可长期安全稳定的工作。2、根据三相平衡负荷标准公式-视在功率S =根号3乘以线
电压
乘以线电流,得S=1.732*
380
*32=21061伏安。3、根据公式功率P=S*功率因数,电炉丝或白炽灯等发热的...
变压器相距
1100
米,用电量5000瓦
要多少平方
电线
答:
对于交流三相
380V
供电来说,为了保证
电压
损失,建议使用25mm²铜芯
电缆
供电。
240
KW
三相电用多大
电缆
答:
根据电线电流对照表,240
KW
负载至少要选择240
平方的
铜芯电线。根据三相公式计算:P=1.732UIcosφ cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性负载取0.85。I=240×1000/(1.732×
380V
×0.85)=429A
...带负荷150
KW
,距离负载为
1100
m,
请问要
选择截面
多少的
铜芯
电缆
...
答:
1100
米应采用660V供电,如果用660V供电用70电缆就可以了,如果用
380V
供电得用120
的电缆
才能满足
大家正在搜
380v整流后电压是多少
电压电流电阻的关系
380v电压怎么来的
380V电压
三相电压多少正常
三相电压是多少伏
三相电电压450伏正常吗
380v正常电压范围
三相电电压怎么测量
相关问题
用电设备1100个千瓦配电缆是多少平方的?
功率为1100KW的设备,请问用多大(截面大小)的电缆呢(采...
1100kw380V需要多大电线。
负载是22千瓦的水泵,距离搭火点是1100米,需要多少平方毫...
总功率220Kw电压380v需要多粗的电缆?
1100KW用铝电缆多大?
1100千瓦功率需要三相四线制多大的电缆
工厂总功率1100KW需要多大的铜电缆?多大的空开?