负载是22千瓦的水泵,距离搭火点是1100米,需要多少平方毫米的铜蕊电缆?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-08-27
参考下图
按照42A电流计算,采用35平方铜线勉强可以,由于距离太远,用50铜线比较合适。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/Wj77WWOOztB77jtWevt.html
相似回答
负荷功率是18.5
千瓦水泵,
长度
是1100米,
选用
铜电缆
多大合适
答:
用6平方铜电缆就够了
。根据功率的计算公式P=√3UIcosφ,那么计算电流就是I=P/√3Ucosφ,其中的功率P是18.5kw,电压U是380V,cosφ是功率因数,一般电机都是0.8-09左右,我们取0.8;那么计算电流I=P/√3Ucosφ=18500W/(1.732×380×0.8)=35A。选择多粗的线,是根据电流来选的。
220v的电压
距离
150米带
1100瓦的水泵
须要
多少平方的电缆?
答:
推荐4
平方,
150米4
平方铜
线的电阻大概0.7Ω左右,一个来回是300米,就是1.4Ω。电流算5A,压降7V影响不大。
220v的电压
距离
150米带
1100瓦的水泵
须要
多少平方的电缆?
答:
参考上图,至少需要1.5的铜线或者2.5的铝线
1100
W两相电动抽
水泵
电源
距离
一百米须要多大电览?百米高扬程电机配多...
答:
1100瓦的电动水泵,距离电源距离100米,
建议使用2.5平方的铜线比较好
,1.5的铜线有点细了,
1.1
千瓦的
电动机
需要多少
规格
的电缆线
呢?
答:
正常情况下,用单相220V交流电的1.1KW电机
,铜电缆
选用1.5
平方毫米
以上。1、电流=
1100
/220=5A,选用1
平方铜
线,考虑富裕量,可以用1.5平方毫米以上铜线。2、如果线路长度超过100
米,需要
计算,假设长度为L,20℃,铜电阻率:0.0175Ω·mm2/m,电压降允许10%,选20V。3、线路电阻R=0.0175*L*2/...
48ⅴ直流
潜水泵,
额定功率
1100
瓦,电源铜线长30
米,
其线径应该
是多少
合适...
答:
30米的
距离,
这样至少要用2.5
平方的铜
质导线,当然有4平方的铜线更好。
10O米的4
平方
电线可承受
多少千瓦
答:
国标允许的长期电流:4
平方铜
芯电线是25-32A。这是理论安全数值,极限数值是8000w,电表应该选用10(20)安培的。按公式计算,三相(380v)应该不大于,铜:28
kw,
铝:22kw(功率因数为1时,而且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw,铝:7kw。在不同的敷设方式、环境温度、导线温度等条件下,...
15
千瓦的
电机要用多少平方电线?还有怎么样去算的一千瓦用
多少平方的
电...
答:
25、35,四、三界,.70、95,两倍半。穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。可以得出4个
平方的铜
导线 可载流6x5=30A , 6个平方的铜导线 可载流10x5=50A ,故 15
千瓦的
电机可用4个
平方铜
导线,若为了保险或者导线需要较长距离时就该选6个平方的铜导线了。对第二个问题也该...
380v7.5
千瓦需要多少平方
电线
答:
2.5
平方铜
线。(1)计算方法:根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据P=7.5kw,U=380V ;计算得,相线电流I=13.3A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。13.3÷8=1.66...
大家正在搜
水泵扬程1米平走多少米
水泵空载和负载电流一样大
水泵空载和负载的区别
水泵距离水源多远
水泵空载和负载怎么调
水泵电机负载过大怎么解决
水泵是恒转矩负载吗
水泵负载跟什么有关
什么叫水泵负载
相关问题
负荷功率是18.5千瓦水泵,长度是1100米,选用铜电缆多大...
22千瓦电机380伏1100米距离吕线用多少平方
220v的电压距离150米带1100瓦的水泵须要多少平方的电...
十五千瓦抽水泵。距离1100米用多大电线
. 您好,请问一下4个平方的铜线长度是1100米能带2000...
400米距离7,5千瓦水泵需求多少平方铝芯线缆?
3*70+2铝芯电缆,1100米输电距离,能带多大三相负荷
距离变压器1100米用电220千瓦需要用多大铝电缆