水泵电机功率过大影响消防验收么
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-12-20
水泵电机功率过大影响消防验收。水泵电机功率过大导致水泵流量、压力参数不满足设计和消防技术标准要求,直接影响消防给水系统的可靠性。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WBOettWWWzWWeBBvtvt.html
相似回答
消防泵
施工
验收
运行时间
答:
在
验收
时,
消防泵
运行时间一般不应大于2分钟即可。根据《水规》11.0.3条
消防水泵
应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。11.0.12 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应...
消防验收
测不测
电机功率
怎么办
答:
可以按照以下步骤进行操作:1、在
消防水泵
上找到
电机
的额定
功率
和额定电流等相关参数。2、使用电表等测试工具,对电机进行测试,测量电机的功率、电流、电压等参数。3、将测试结果与电机的额定参数进行比较,判断电机是否符合要求。4、如果电机不符合要求,需要进行维修或更换,直到电机符合消防设施的要求为止。
两寸
水泵
扬成50米用多大
电机
答:
IS50-32-200 型
水泵
配用
电机
5.5kw。
消防
施工注意事项
答:
强电施工单位应该保证,电梯底坑的排水自动功能,需要在消防系统
验收
前15天完成。5.发
电机
: 在消防系统除错前30天完成包括:切换互投,负载及所有控制显示讯号到消防控制室。强电施工单位应该保证,发电机的切换互投自动功能,需要在消防系统验收前25天完成。6.市电:
消防水泵
、防排烟风机、事故照明、电...
防排烟系统
消防验收
重点?
答:
建设工程
消防验收
防排烟系统消防验收重点有哪些呢,下面中达咨询招投标老师为你解答以供参考。一、风机 1、 风机性能:要求名牌、资料相互对应且均有消防排烟使用的明显标志且均满足设计的风量、风压及
功率
要求。现场经常发现排烟风机不满足280度时连续运行30分钟的情况。查看风机
电机
是否得到有效保护(电机与...
消防
发
电机验收
存在的问题
答:
4.2.2.1.1 仪表、指示灯及开关按钮等应完好,显示应正常。4.2.2.1.2 自动启动并达到额定转速并发电的时间不应大于30s,发
电机
运行及输出
功率
、电压、频率、相位的显示均应正常。4.2.2.1.3 机房通风设施运行正常。4.2.2.2 储油设施 4.2.2.2.1 储油箱内的油量应能满足发电机运行3~...
排油烟离心风机能过
消防验收吗
答:
能。根据查询个人图书馆网显示,排油烟离心风机可以过
消防验收
,在消防验收中,会检查消防排烟风机、正压送风机、补风机等设备的铭牌与提供的资料是否相互对应且均有消防防、排烟使用的明显标志,是否满足设计的
功率
及风量、风压要求,还会查看风机
电机
是否得到有效保护(电机与通风输送介质不直接接触)等。
消防水泵
与生活水泵的区别
答:
都是参照流量扬程满足需要。但是,
消防水泵
一般是一电一柴 一电一柴,就是一台
电动机
驱动,一台柴油机驱动。生活水泵需要7x24小时运转,或者一备一用。消防水泵则需要一个周期运行一次。毕竟不是天天着火。消防水泵需要有消防设备生产资质的单位生产,使用单位需要他们的资质来
验收
他们的消防系统。
我有一600平方米的歌舞厅,安装多大
功率
的
消防
排烟风机比较合理,用电...
答:
排烟风管要看你的风管长度了,大概400元/米左右吧,还要加排烟口、排烟防火阀等大概5000元左右。实际价格的话要看你选择的产品的品牌、质量等因素,还要看你们当地的物价水平。另外你要安装上面的东西一定要用你们当地消防认可的产品,不然你通不过
消防验收
的。