排油烟离心风机能过消防验收吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-09-12
能。根据查询个人图书馆网显示,排油烟离心风机可以过消防验收,在消防验收中,会检查消防排烟风机、正压送风机、补风机等设备的铭牌与提供的资料是否相互对应且均有消防防、排烟使用的明显标志,是否满足设计的功率及风量、风压要求,还会查看风机电机是否得到有效保护(电机与通风输送介质不直接接触)等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/7jvWXXjtB7BzWzetBv.html
相似回答
建筑
消防验收
到底都验收项目?
答:
● 可以在消火栓箱内,也可以单独布置,设灭火器箱。● 专门变配电室设专用灭火器和气体灭火系统。2.1.5 住宅防排烟 (1)防烟系统● 高度超过33米的住宅设防烟楼梯间和
消防
电其前室,防烟楼梯间和防烟楼梯间前室、消防电前室或合用前室要设防烟设施。● 高度50米以下可采用自然排烟形式防烟,50米以上必须正压送...
消防验收
消防验收为什么最难
答:
开发企业应在工程开始施工时,向消防部门提交消防设计等相关资料进行前期报备,必须使用消防部门审定的消防图纸进行安装消防设施,施工完成后可以顺利进行
消防验收
。 消防验收是指消防部门对企事业单位竣工运营时进行消防检测的合格调查,施工单位进行消防验收时需要消防局进行安全检测排查,同时需要出具电气防火检查合格证明文件,电...
消防验收
哪些产品需要有b签
答:
1、 需要B签:水泵接合器,湿式报警阀,水流指示器,压力开关,通用阀门(控制阀,减压阀,自动排气阀),火灾报警控制器(联动型/
消防
联动控制设备),火灾显示盘,室外消火栓,室内消火栓,水枪,水带,接口,应急照明灯具,安全指示牌,灭火器,防火门,防火窗,防火卷帘控制器,正压式消防空气呼吸器(...
消防验收
中常见的问题有哪些
答:
2、问题相关的建议:
消防验收
要求要严谨,各项消防技术标准要求必须符合国家有关的消防设施的安装规范,应加强检查、巡查和维护,以确保消防设施的安全可靠性。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,
通过
百度律临进行免费专业咨询 ...
饭店排烟系统是怎样的?
答:
二是起排烟作用的各个系统,如排烟系统、补风系统就是在一定的防火分区内,
通过
补充外界空气,排出建筑物内的烟气达到一定的消防防火功能。防排烟系统一般由
风机
、风阀、风管、风口组成,防排烟系统与通风空调的其他系统不同,必须参与消防联动,在
消防验收
中也是重要的验收内容。开饭店的话建议买常用的排...
消防验收
中常见的问题有哪些
答:
12. 电机外置式
离心
式
风机
问题:电机外置式离心式风机未设置
风机
房。13.
消防
水喷头布置问题:直立型喷头距离顶板过近,喷头距离边墙距离不满足规范要求。14. 消火栓布置问题:消火栓的保护面积超过了规范要求,消防电梯前室漏设消火栓等。15. 水泵结合器问题:未按系统分区设置水泵结合器,数量不足,接合...
消防验收
需要哪些资料
答:
10)电机外置式
离心
式
风机
未设置
风机
房;二、
消防
水1、喷头布置1)不受梁体影响的直立型喷头距离顶板过近(超过了75-150MM);2)受梁体影响的直立型喷头距离顶板不满足规范要求;3)喷头距离边墙距离不满足规范要求;2、消火栓布置1)由于建筑装修变动,消火栓的保护超过面积超过了规范要求;2)由于装饰原因,取消了消火栓门;...
2018年一级
消防
工程师《综合能力》考点:机械排烟系统的组件与设置要求...
答:
①排烟
风机
可采用
离心
式或轴流排烟风机(满足280℃时连续工作30min的要求),排烟风机人口处应设置280℃能自动关闭的排烟防火阀,该阀应与排烟风机连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。②排烟风机宜设置在排烟系统的顶部,烟气出口宜朝上,并应高于加压送风机和补风机的进风口,两者垂直距离或水平...
排烟口和补风口距离?
答:
普通
离心风机
即可满足排风排烟要求,但大风量离心风机只能安装在地面,占地较大,需要较大机房,高温轴流风机为
消防
专用风机,也能满足在280°C烟温下运行30min的要求,而高温轴流风机体积小,一般可吊装,若设机房面积也小,实际工程设计中,往往采用高温轴流风机排烟。下面就高温轴流风机与普通轴流风机...