想知道防火卷帘门在安装检验验收方面的知识,就是如何安装、检验、验收?

如题所述

1 防火门安装
⑴ 支架的安装:安装好膨胀螺栓后固定50×50×5或以上角钢作为衬托底测出水平线之后固定支架板并焊接牢固。支架板上用膨胀螺栓固定焊接,使用直径12mm、剪力大于800Kg、拉力大于800Kg 的膨胀螺栓。每块支架板使用4个以上。
⑵ 卷轴安装:卷轴采用高频焊管。根据现场测出的卷帘门的尺寸,使用相应直径钢管进行加工制作。出厂前先进行防锈处理,现场吊装,安装牢固,平轴整理后轴平直度误差每米不大于3‰。
⑶ 安装电机:卷阀门电机根据所安装门的提升质量选用相应的提升重量为600Kg电机进行使用,电机有3个底角固定螺丝,链条及拉轮与电机功率相匹配。螺丝固定后试运行。电机具有上下线位自动控制功能。电动卷门机使用温州鹿 城自动门厂所生产。
⑷ 帘板安装:帘板采用经检验合格生产厂家生产镀锌板轧制而成,帘板串接过程中转动灵活,摆动90°不脱落,直线度、平直度符合卷帘门(5.6.3)(5.6.4) 标准。长度符合(5.5)标准。
⑸ 导轨安装:导轨为镀锌钢板轧制而成。
⑹ 内装门进行包箱处理。包箱采用帘板型帘片;电控箱安装在梁上。手动按钮盒为双面盒,用钥匙开启后方可使用。根据要求可调一步降或二步降功能。
⑺ 安装完成,接入工程电源,地面成型后进行卷帘门的上下限位的调整及电控箱调试工作。
2 接线调试
⑴ 安装之前先检查电控箱外壳、器件在运输时是否造成意外损坏、松脱,确认一切正常后方可安装。
⑵ 接线之前参考端子接线图了解每个接线端子的作用及接线要求,正确接线。
⑶ 接通电源,若故障指示灯亮(同时有报警声音)说明电源相序不对或缺相,应调整三相电源进线或检查供电线路。
⑷ 接通电源后必须进行功能设定:(通过主机板上的短路块)将消防中心联动控制信号类型——电压/接点选定(出厂设定为:电压信号)。
(通过主板上的按键开关:一步降、确认)将联动控制信号数量(一步降、二步降)设定(出厂设定为二步降),具体设定方法:轻触一步降开关,其左侧的红色发光管会闪动发光,这时再轻触确认开关将出厂设定二步降改为一步降,同时一步降开关左侧的红色发光管会常亮(表示功能设定为一步降,不亮为二步降;此功能设定可反复变换,操作方法一样)。
⑸ 按动按钮的上或下键检查门的运动方向是否相对应,控制器内的接触器吸合是否对应(左侧为上行,右侧为下行),随后调整门的上限位及下限位。
⑹ 中位编程(可反复编程):将卷帘门运行到上限位或在中间任何位置→轻触主板上的编程键,其左侧的红色发光管将闪动发光,立即轻触确认按键,主机进入编程状态:卷帘门会向上运行到上限位后自动下降,→待卷帘门运行到你指定的中位位置时,轻按确认键确认中位位置→随后主机发出断续的“嘟”声,每次“嘟”声为中位停留1秒,待达到规定的停留时间轻触确认键确认中位停留时间→卷帘门会继续下行直到下限位,整个编程过程结束。
⑺ 消除编程:按住主板上的消音键合上空开,松开消音键触动确认键,即可消除芯片中记忆的已编程序。
3 卷帘门验收
见验收报告
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-27
防火卷帘门是一种现代建筑的消防安全门,其电气系统中配置烟感、温感和热感应元件的控制信号以配合消防控制中心实现联动,同时设置现场紧急控制装置以保证火灾发生时人员的安全撤离;尤其广泛运用于现代化智能综合大楼和消防要求严格场合的建筑。防火卷帘都具有开闭机、帘面、控制器等重要部件。产品结构合理,防火性能优良。其中内冷式汽雾特级防火卷帘与国内外同类产品相比,具有优良的耐火隔热性和耐火完整性,耐火极限长达几个小时以上,背火面温升低、耗水量小,是传统防火卷帘的理想替代产品。
防火卷帘主要应用于工业与民用建筑防火分区中。在发生火灾时,烟感和温感探测器探测到烟感和温感信号后,控制器向卷门机发出动作指令,卷门机工作,完成防火卷帘下降、二步降、关闭功能,从而阻挡火势及烟气的蔓延。该产品性能稳定,防火隔热效果好,多次通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检测,是您理想的选择。
相似回答