99问答网
所有问题
当前搜索:
防火卷帘消防验收规定
防火卷帘
门
验收规范
有哪些?
答:
1.1平均升降速度:3米/分钟。1.2耐火时间:240分钟。1.3漏烟量:0.18m3/分钟。1.4电动上下,自动闭锁,手动开启。1.5接到烟温感信号,
卷帘
自动迫降。1.6接到
消防
控制中心信号,可迫降到底或停在任意位置。2、主要原材料的厚度应满足下列
规定
:零部件名称 材料厚度(mm)2 座板≥3 导轨≥3....
防火卷帘
门
消防验收规范
要求是什么
答:
1.1相邻互锁帘板串接后转动灵活,摆动±900不允许脱落,对具有防烟性能的重叠形帘板串接后,摆动±900不允许脱落。1.2帘板两端挡板或防窜机构装配要牢固,装配成
卷帘
后,帘板窜动量不得大于2mm。1.3帘板要平直,帘板直线度每米不得大于1.5mm,全长直线度不得超过0.12%。1.4帘板装配成卷帘...
防火卷帘消防验收规范
有哪些?
答:
一是
防火卷帘
按照现行国家标准GB7633《门和卷帘的耐火试验方法》进行耐火试验,包括背火面温升在内的各项判定条件判定;二是同样按照GB7633进行耐火试验,根据该标准中关于无隔热保护层的铁皮卷帘免测背火面温升的
规定
和产品标准《钢质防火卷帘通用技术条件》(GB14102-93)的要求,只以距背火面一定距离的...
想知道
防火卷帘
门在安装检验
验收
方面的知识,就是如何安装、检验、验收...
答:
⑸ 按动按钮的上或下键检查门的运动方向是否相对应,控制器内的接触器吸合是否对应(左侧为上行,右侧为下行),随后调整门的上限位及下限位。⑹ 中位编程(可反复编程):将
卷帘
门运行到上限位或在中间任何位置→轻触主板上的编程键,其左侧的红色发光管将闪动发光,立即轻触确认按键,主机进入编程状态...
防火卷帘
门有什么
规范
答:
防火卷帘
门的
规范
技术要求规范 1、首先卷帘门的平均升降速度要在3米每分钟,且耐火的时间是240分钟。能够保证卷帘门能够电动的上下,还能自动闭锁以及手动开启。2、卷帘门在感受到烟温的信号的时候一定要保证能够自动迫降。并且在接受到
消防
控制中心的信号时候,可以停在任意的位置。3、其他的板材的厚度...
2021年
消防验收
新规
答:
建筑工程
消防
设施施工及
验收规范
:1、主要设备及配件进场应有设备清单、设备说明书、质量合格证、性能检验报告等随机文件,进口设备尚应有商检合格的证明文件及中文的质量合格证明文件和安装、使用、维修等技术文件;2、对进场设备及配件的检查验收应形成文字记录,确认符合本
规范规定
,方能在施工中应用。
防火
...
消防卷帘
门 电源安装
规定
有国家标准吗?对封堵又有什么要求吗!想要国 ...
答:
防火卷帘
门的
验收规范
1、防火卷帘门应满足的技术要求 1.1平均升降速度:3米/分钟。1.2耐火时间:240分钟。1.3漏烟量:0.18m3/分钟。1.4电动上下,自动闭锁,手动开启。1.5接到烟温感信号,卷帘自动迫降。1.6接到
消防
控制中心信号,可迫降到底或停在任意位置。2、主要原材料的厚度应满足下列...
《GB 50877-2014
防火卷帘
、防火门、防火窗施工及
验收规范
》
答:
本
规范
由住房和城乡建设部第291号公告发布,自2014年8月1日实施。 本规范适用于新建、扩建、改建工程中设置的
防火卷帘
、防火门、防火窗的施工、
验收
及维护管理。主要内容包括:总则、术语、基本
规定
、进场检验、安装、调试、验收、使用与维护等。【标准编号】 GB 50877-2014 【标准名称】 防火卷帘...
防火卷帘
门
规范
,防火卷帘门规范你了解吗?
答:
一、
防火
门回到尺寸1、按照我国的
规定
标准,对防火门做出了以下的规定:一般防火门的规格要用洞口尺寸来表示,洞口尺寸需要按照国家GB/T5824的相关规定,有一些特殊的需要生产厂家进行协商之后再来决定。2、防火门尺寸有这标准尺寸和非标准的防火门之分,非标准的防火门一般是要比宽1800mm*高2400mm要高的...
消防规范
对
防火卷帘
门下降是怎样要求的
答:
在《火灾自动报警系统设计
规范
》(GB50016-98)
规定
:6.3.8.2条规定:疏散通道上的
防火卷帘
,应按下列程序自动控制下降:1、感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8m ;2、感温探测器动作后,卷帘下降到底。6.3.8.3规定:用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底;...
1