PLC 脉冲控制电机问题 台达eh3 80

我用台达dvp eh3PLC(24v)自带脉冲 输出到伺服电机(国产简易的,内部齿轮比1:4)。5V信号的,PLUS+和DIR+各接了2K的电阻与PLC连接。PLSY指令设置到几十到几百赫兹电机运行超慢,到1000赫兹以上的频率就不动了。连步进电机也一样,哪位工程师能帮我解答呀?

分析下几个问题:
1、伺服如果是台达的话一般是不需要加电阻的,直接可以接24V
2、可以根据电子齿轮比算下马达转一圈的脉波数,如台达B2系列伺服分辨率是160000,电子齿轮比如果是1:4的话,需要发160000*4=640000个脉冲才能转一圈,对应你说的几十几百赫兹情况下的速度是很慢的,EH3主机脉冲频率好像是可达200000HZ,可以试著调整下
3、至於步进电机的话查看下细分
另外尝试着用DDRVI\DDRVA等指令查看下运行速度追问

谢谢您的回答,主要的问题是几百赫兹太慢,所以我把频率升上去,100khz一下的,脉冲个数也有好几万,电机确不动了,可能会是什么原因

追答

如果是通道1(Y0 Y1)监控下D1336 ,看下运行时数据有没有变化,即脉冲有没有发出,如果没有变化,则可能是指令使用有问题,脉冲发了,但马达没动作则可能是接线或是硬件问题
直接用相对定位指令看下,比如 LD M10 DDRVI K10000 K1000 Y0 Y1(通道1以K1000脉冲速度运行K10000距离),观察下速度,要调整速度的话将K1000换成对应数值即可

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-10-03
伺服中串2K电话的话好像是要加24V电压的
你去掉电阻试试追问

我PLC输出是24V,驱动器接受5v的,串电阻不对吗

相似回答